第一证书
标题:
2009年二级真题下午第13题
[打印本页]
作者:
五湖四海
时间:
2015-12-22 20:54
标题:
2009年二级真题下午第13题
[attach]2872[/attach][attach]2873[/attach]
作者:
五湖四海
时间:
2015-12-22 20:54
[attach]2878[/attach]
作者:
civilchenxi
时间:
2016-5-16 15:46
本题为啥不需要rm=(20x1.5+16x1.5)/(1.5+1.5)=18
作者:
prince2015
时间:
2017-3-10 16:40
civilchenxi 发表于 2016-5-16 15:46
本题为啥不需要rm=(20x1.5+16x1.5)/(1.5+1.5)=18
同问。
作者:
enda406
时间:
2017-3-24 10:49
本帖最后由 enda406 于 2017-3-24 10:50 编辑
参照5.2.4说明中裙房作为高层超载计算深度修正的观点来看,似乎这题里最起码应该说明垫层底部宽度是多少,是否大于3.6+2x3.6,如果大于那就应该按垫层和土的加权平均值来计算rm。反之,则不计垫层作用。不过反过来讲,实际设计中,也不可能把独立基础下面的垫层作到十几米宽,除非大面积换填土。一般也就是安全一些,放个45度角度下来。这样说来,这题其实又没有什么争议的。
作者:
逍遥游
时间:
2017-5-1 16:59
civilchenxi 发表于 2016-5-16 15:46
本题为啥不需要rm=(20x1.5+16x1.5)/(1.5+1.5)=18
γm只是局部换填,应采用原土,故γm=16。
作者:
zhaogongyyy
时间:
2019-9-17 08:35
本帖最后由 zhaogongyyy 于 2019-9-17 08:38 编辑
不管换不换土,自重应力就是按原土算