蜗牛@蜗牛 发表于 2017-3-4 06:54
GK1中6.6×3.5为什么不再乘以2?不是2跟次梁吗
sj2005tb 发表于 2016-7-28 14:40
GK1应为(6.0+6.6)x4.5+6.6x3.5=79.8
玩物尚志 发表于 2018-4-27 10:33
第一题中次梁传递给框架梁按连续梁考虑采用0.625剪力系数。 为什么这题次梁传递给主梁荷载又均分呢? ...