第一证书

标题: 混规3.3.2 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 08:59
标题: 混规3.3.2
本帖最后由 达达怪兽 于 2015-12-10 09:01 编辑

[attach]272[/attach][attach]274[/attach]
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-14 21:15
r0的取值问题,安全等级为一级,而且是抗震设计状况下,r0是取1.1还是1.0?
作者: 筷来碗里    时间: 2016-1-14 21:42
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 21:15
r0的取值问题,安全等级为一级,而且是抗震设计状况下,r0是取1.1还是1.0?

y0那一条解释中最后一句话“对地震设计状况下应取1.0,即抗震设计状况下S≤R/yRE”
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-15 00:30
这个公式 左侧y0s整体一起叫做内里设计值,比如弯矩设计值,剪力设计值等,即混凝土规范第六章的M N V等,左侧单独的s叫组合的内力设计值,例如组合的弯矩设计值等,别弄错了概念,对于非抗震设计,内力设计值控制配筋,而不是组合的内力设计值控制配筋,对于抗震,是内里设计值乘以抗震承载力调整系数控制配筋数量
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 09:43
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:30
这个公式 左侧y0s整体一起叫做内里设计值,比如弯矩设计值,剪力设计值等,即混凝土规范第六章的M N V等, ...

对于非抗震设计,内力设计值控制配筋,而不是组合的内力设计值控制配筋;
能具体解释下这句话吗,感觉说得好绕口
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 09:56
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:30
这个公式 左侧y0s整体一起叫做内里设计值,比如弯矩设计值,剪力设计值等,即混凝土规范第六章的M N V等, ...

意思是,比如第六章,剪扭构件,是剪扭共同控制配筋(也就是内力设计值控制配筋,而不是单一的剪或者扭控制配筋,也即不是组合的内力设计值控制配筋),请问这样理解对吗?,这样说主要是区分组合的弯矩设计值与内力设计值的区别(内力设计值是不同内力的组合,比如弯、剪的组合等)
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 10:00
对于这个公式,可以理解为,抗震构件都要用Rrd的抗震调整系数,对吧?也即抗震构件都要用抗震的组合计算。
作者: 爱上春天    时间: 2016-1-15 11:14
cairan92 发表于 2016-1-15 10:00
对于这个公式,可以理解为,抗震构件都要用Rrd的抗震调整系数,对吧?也即抗震构件都要用抗震的组合计算。 ...

抗震设计时肯定要用yRE的调整系数的,抗震设计状况下,该公式应为1.0xS≤R/yRE
作者: hxy693    时间: 2016-1-15 11:18
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:30
这个公式 左侧y0s整体一起叫做内里设计值,比如弯矩设计值,剪力设计值等,即混凝土规范第六章的M N V等, ...

如果在非抗震设计时,rRd不等于1,在计算配筋的时候,是不是还是要乘以这个rRd呢
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 13:26
hxy693 发表于 2016-1-15 11:18
如果在非抗震设计时,rRd不等于1,在计算配筋的时候,是不是还是要乘以这个rRd呢 ...

非抗震自然不乘这个值吧
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 13:27
cairan92 发表于 2016-1-15 10:00
对于这个公式,可以理解为,抗震构件都要用Rrd的抗震调整系数,对吧?也即抗震构件都要用抗震的组合计算。 ...

恩,明白了~
作者: hxy693    时间: 2016-1-15 13:41
cairan92 发表于 2016-1-15 13:26
非抗震自然不乘这个值吧

这个是抗力模型不定性系数啊,抗震的时候都是要乘以这个,非抗震的时候不乘麻?
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 13:56
hxy693 发表于 2016-1-15 13:41
这个是抗力模型不定性系数啊,抗震的时候都是要乘以这个,非抗震的时候不乘麻? ...

个人理解:既然都是非抗震了,那抗震的东西自然不需要考虑了啊。
作者: hxy693    时间: 2016-1-15 14:49
cairan92 发表于 2016-1-15 13:26
非抗震自然不乘这个值吧

rRd取值:静力时为1.0,模型不确定性时不为1;抗震时为rRE,非抗震设计时,rRd1.0,乘了1.0以后值没变;我觉得理解的要点就是,抗力R的计算结果是最后的,不包括rRd。
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-15 15:02
cairan92 发表于 2016-1-15 09:43
对于非抗震设计,内力设计值控制配筋,而不是组合的内力设计值控制配筋;
能具体解释下这句话吗,感觉说 ...

计算配筋的时候就算你荷载组合内力完全一样,但是不同的设计安全等级配筋不一样啊,y0和组合的内力设计值一起来控制配筋,组合的内力设计值×y0就叫内力设计值啊
作者: cairan92    时间: 2016-1-18 09:52
陈双喜 发表于 2016-1-15 15:02
计算配筋的时候就算你荷载组合内力完全一样,但是不同的设计安全等级配筋不一样啊,y0和组合的内力设计值 ...

明白了,要点在于记得考虑安全等级。
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-18 16:38
cairan92 发表于 2016-1-18 09:52
明白了,要点在于记得考虑安全等级。

对 内力设计值本身已经考虑安全系数,组合的内力设计值没考虑安全系数
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 15:47
地震作用另外考虑的吧
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-22 16:47
R0地震下取1.0

作者: yxgsnail    时间: 2016-1-22 16:48
地震下有抗震调整系数还有重要性系数,只是重要性系数为1.0

作者: 珠珠    时间: 2016-2-17 11:58
爱上春天 发表于 2016-1-15 11:14
抗震设计时肯定要用yRE的调整系数的,抗震设计状况下,该公式应为1.0xS≤R/yRE ...

对,我也这么理解的
作者: shidong2011    时间: 2016-2-26 22:38
我的理解是:根据此条规范的Rd的注释,抗震设计时肯定要用yRE的调整系数的,抗震设计状况下,该公式应为1.0xS≤R/yRE
作者: dream    时间: 2016-3-11 16:10
陈双喜 发表于 2016-1-18 16:38
对 内力设计值本身已经考虑安全系数,组合的内力设计值没考虑安全系数

陈工好,我是否可以这样理解:所有用rRE的地方,非抗震的时候都需要替换成ro?

作者: 陈双喜    时间: 2016-3-11 17:14
dream 发表于 2016-3-11 16:10
陈工好,我是否可以这样理解:所有用rRE的地方,非抗震的时候都需要替换成ro?
...

可以这么理解吧
作者: 大圣归来    时间: 2016-3-11 17:23
这不就相当于  把抗力放大了吗
作者: lovebigdog    时间: 2017-2-11 21:36
基本上就是这个意思吧!




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2