第一证书

标题: 2013年二级真题下午第27题 [打印本页]

作者: 云端    时间: 2015-12-23 10:47
标题: 2013年二级真题下午第27题
[attach]4028[/attach][attach]4029[/attach]

作者: 云端    时间: 2015-12-23 14:55
[attach]5014[/attach]

作者: bbszhang    时间: 2016-3-31 10:35
请教为什么不能直接按表8.3.1第一项“迎风面”取值1.0?
作者: bbszhang    时间: 2016-3-31 10:40
bbszhang 发表于 2016-3-31 10:35
请教为什么不能直接按表8.3.1第一项“迎风面”取值1.0?

说错为什么不能直接按表8.3.3直接区1.0?是否8.3.3表只适用于外轮廓为标准矩形的建筑?
作者: 心灵小路    时间: 2016-4-9 23:53
bbszhang 发表于 2016-3-31 10:40
说错为什么不能直接按表8.3.3直接区1.0?是否8.3.3表只适用于外轮廓为标准矩形的建筑? ...

表8.3.3第一项次是“封闭式矩形平面房屋的墙面”,题目求的是“屋顶高度处中间部位”。
表8.3.1是针对“房屋和构筑物”的主体结构的体形系数,表8.3.3是“计算围护结构及其连接的风荷载”
我也没法理解“屋顶高度处中间部位”是按0.8取值,1.25是因为第8.3.3条中,第1,2项次都无法取用,只能取第3项次“其他房屋和构筑物可按本规范第8.3.1条规定体形系数的1.25倍取用”
作者: prince2015    时间: 2016-12-31 15:37
正六边形平面按表8.3.1,取0.8是因为“中间部位迎风面”只是正六边形的单边?
作者: 中国建材国际    时间: 2017-6-30 11:24
若不按提示,计入建筑物内部压力;体型系数还要加上+0.2(见荷规8.3.5条)




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2