标题: 高规3.4.10 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 10:23
标题: 高规3.4.10
[attach]324[/attach][attach]323[/attach]

作者: xiaoyu    时间: 2016-1-11 10:23
请问防震缝两侧建筑物的体系,跟高度都不同时,防震缝的宽度如何设置
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-6 10:01
按最不利体系和低的建筑
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-16 21:05
结构单元之间或主楼与裙房之间采用牛腿托梁的做法设置防震缝时,应采取大震防跌落措施,宜采用具有复位功能的滑动支座,并设置防跌落挡板。
作者: 三十而立    时间: 2016-3-17 13:36

按最不利体系和低的建筑
作者: yanghaha111    时间: 2016-3-17 16:54
低的建筑考虑
作者: cc1    时间: 2016-3-18 08:41
xiaoyu 发表于 2016-1-11 10:23
请问防震缝两侧建筑物的体系,跟高度都不同时,防震缝的宽度如何设置

按不利的结构类型和低高度计算。