作者: rqiang12345    时间: 2015-12-23 19:15
标题: 2010年一级真题上午第39题
[attach]5543[/attach]

作者: rqiang12345    时间: 2015-12-23 20:03
[attach]5587[/attach]

作者: tyygy000    时间: 2016-7-9 11:09
为什么不按计算高度500,计算
作者: 逍遥游    时间: 2016-7-15 09:58
tyygy000 发表于 2016-7-9 11:09
为什么不按计算高度500,计算

由7.2.2-1条,因hw=800mm<Ln=3000mm,故应考虑梁、板传来的荷载;
由7.2.3-2条,当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用,故h=800mm。
作者: lisa    时间: 2016-8-11 17:22
本帖最后由 346282770 于 2016-8-11 17:23 编辑

钢筋砖过梁是沿齿缝破坏吗?
作者: 匿名    时间: 2016-8-11 20:04
tyygy000 发表于 2016-7-9 11:09
为什么不按计算高度500,计算

因为考虑楼板荷载了,
作者: 畅风    时间: 2016-8-11 20:04
tyygy000 发表于 2016-7-9 11:09
为什么不按计算高度500,计算

因为考虑楼板荷载了,
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-8-12 13:01
346282770 发表于 2016-8-11 17:22
钢筋砖过梁是沿齿缝破坏吗?

是沿通缝破坏
作者: xueyuqilian_32    时间: 2018-3-8 16:39
yuxiang-1124 发表于 2016-8-12 13:01
是沿通缝破坏

不对吧,大学教材里面讲的,考虑拱的有利作用,采用齿缝!
作者: woaitu2011    时间: 2018-3-29 17:24
沿齿缝还是通缝是竖向的考虑的吧!

作者: missyou_99    时间: 2018-5-20 21:22
砌体强度不按3.2.2折减吗
作者: huashuijiang    时间: 2018-9-16 12:14
yuxiang-1124 发表于 2016-8-12 13:01
是沿通缝破坏

齿缝