第一证书

标题: 荷载8.1.1 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-9 15:13
标题: 荷载8.1.1
[attach]20[/attach]

关于本条的疑问,请见15楼朱炳寅的回复和16楼兄弟的总结。

作者: z6p    时间: 2015-12-24 09:41
计算主要受力结构的风压对建筑高度大于60m的,基本风压需要乘以1.1的系数,维护结构则不用。
作者: ytyangqh    时间: 2016-1-7 08:42
如果是建筑高度大于60米设计使用年限100年的结构,基本风压还是要再乘以1.1的系数的
作者: msyl5617    时间: 2016-1-7 16:44
兰定军的题在算使建筑高度大于60米设计使用年限100年的维护结构的承载力时也乘以1.1的系数,与张清芳的解答不一样,以哪个为准?
作者: woaicivil    时间: 2016-1-7 17:02
msyl5617 发表于 2016-1-7 16:44
兰定军的题在算使建筑高度大于60米设计使用年限100年的维护结构的承载力时也乘以1.1的系数,与张清芳的解答 ...

维护结构的承载力时均按50年,不乘1.1
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-8 08:26
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1.1的放大系数,谢谢大家的解答!
作者: 天空    时间: 2016-1-8 08:31
miss_moonshow 发表于 2016-1-8 08:26
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1 ...


规范说的是100年的风压,如果没有100年的,可以用50年的放大1.1倍。记得是这样的,没看规范盲答的,但是应该没记错。
作者: lcbm2009    时间: 2016-1-8 08:33
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1.1的放大系数,谢谢大家的解答!

对这个问题,我的理解是:由《高规》4.2.2条及条文说明,此时取100的基本风压,而且还要乘以1.1的放大系数。各位怎么看?
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-8 08:34
miss_moonshow 发表于 2016-1-8 08:26
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1 ...

基本风压就是按50年确定的,跟设计年限无关吧,高于60米要乘以1.1的放大系数,这是我的理解,不知道对不对
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-8 08:37
新规范中是有设计年限为100年的基本风压的!附录是有的!
作者: lcbm2009    时间: 2016-1-8 08:49
还有一个问题,《荷规》8.1.2条说基本风压是50年重现期的风压,那100年的算什么呢?
作者: hxy693    时间: 2016-1-8 09:28
lcbm2009 发表于 2016-1-8 08:49
还有一个问题,《荷规》8.1.2条说基本风压是50年重现期的风压,那100年的算什么呢? ...

可以直接查的啊
作者: hxy693    时间: 2016-1-8 10:29
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-8 08:34
基本风压就是按50年确定的,跟设计年限无关吧,高于60米要乘以1.1的放大系数,这是我的理解,不知道对不 ...

荷规8.1.2条文说明里明确说了,敏感结构的围护结构,基本风压还是按50年来取;对于设计年限为100年时,我觉得是在荷载组合时,风荷载的参与项取100年的基本风压。不知道对不对,请大家赐教
作者: Michael    时间: 2016-1-8 11:01
老朱回答了这个问题
作者: Michael    时间: 2016-1-8 13:03
本帖最后由 Michael 于 2016-1-8 13:26 编辑

自己总结的
作者: z6p    时间: 2016-1-12 13:41
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

第三条牵扯的基本风压是取放大的还是未放大的?
作者: 董垚谷    时间: 2016-1-12 16:18
当满足放大要求(h>60m),第三条牵扯的基本风压是取放大的
作者: ygm    时间: 2016-1-12 16:23
控制位移时可采用50年吧。
作者: jy00812845    时间: 2016-1-13 16:46
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

8.1.2条明确说了基本风压应采用50年重现期的风压。那为何100年使用年限时,要按高规采用100年重现期的风压?
作者: hang6348    时间: 2016-1-14 16:34
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

请问对于第2项,“位移计算时,均不放大”出自何处?
作者: ytyangqh    时间: 2016-1-14 16:53
hang6348 发表于 2016-1-14 16:34
请问对于第2项,“位移计算时,均不放大”出自何处?

看高规4.2.2条的条文解释里的第二小条

作者: hang6348    时间: 2016-1-14 17:02
ytyangqh 发表于 2016-1-14 16:53
看高规4.2.2条的条文解释里的第二小条

看到了,感谢分享,如果不是看到帖子内容,不会考虑到这么细。
作者: fox_12520    时间: 2016-1-15 15:14
jy00812845 发表于 2016-1-13 16:46
8.1.2条明确说了基本风压应采用50年重现期的风压。那为何100年使用年限时,要按高规采用100年重现期的风 ...

根据《高规》第5.6.1条文说明(P260)第四段:结构设计使用年限为100年时,本条公式(5.6.1)中参与组合的风荷载效应按照现行国家标准《荷规》规定的100年重现期的风压计算。
作者: 寒冰    时间: 2016-1-15 16:17
我也贴一个图吧
作者: enda406    时间: 2016-1-15 23:41
关于风荷载取值,建议听一下三清,讲的很清楚。对于主体结构,设计使用年限是50年就取50年一遇的风荷载,设计使用年限是100年就取100年一遇的风荷载,如果是大于60米高层混凝土结构,均乘1.1,对围护结构,如幕墙雨篷遮阳板之类的局部,无论主体设计使用年限多少,均取50年一遇风荷载,即便这些局部构件位于60米以上,也不放大。另外,烟囱规范中,采用50年一遇,安全等级为一级时,计算风压取1.1倍。
作者: ytyangqh    时间: 2016-1-16 08:42
我也是听得三清2015年的培训录音,对于这个概念说的很清晰。白音老师讲的不错。
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 17:54
旧规的100年改为1.1,位移角不作要求
作者: X红茶F    时间: 2016-1-22 16:10
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

总结的很细致 ,加深印象
作者: 沉默术士    时间: 2016-1-25 09:57
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

兰书上有一题是计算围护结构,大于60m,承载力计算时还是要取50年风压乘以1.1的
作者: sygcb2012    时间: 2016-1-25 14:21
沉默术士 发表于 2016-1-25 09:57
兰书上有一题是计算围护结构,大于60m,承载力计算时还是要取50年风压乘以1.1的 ...

兰书第一套题里面也有一道题,大于60m,按50年,没有乘1.1
作者: 沉默术士    时间: 2016-1-26 09:38
sygcb2012 发表于 2016-1-25 14:21
兰书第一套题里面也有一道题,大于60m,按50年,没有乘1.1

我是在指南里看到的,不是模拟题里
作者: cui1892    时间: 2016-2-29 13:50
谢谢分享!
作者: 我是小火人    时间: 2016-7-2 11:03
天空 发表于 2016-1-8 08:31
规范说的是100年的风压,如果没有100年的,可以用50年的放大1.1倍。记得是这样的,没看规范盲答的,但是 ...

基本风压取100年,同时乘以1.1系数
作者: huoyigood    时间: 2017-2-18 13:27
那个自己总结是对的
作者: flamingo2100    时间: 2017-3-29 15:10
汇总了一下,感觉这样看得比较直观。
H>60m的高层建筑
1. 当为50年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取50年基本风压;
    ②承载力计算时,取1.1倍的50年基本风压。
(2)维护结构    取50年基本风压。
2. 当为100年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.1倍的50年风压);
    ②承载力计算时,取1.1倍的100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.21倍的50年风压)。
(2)维护结构    取50年基本风压。
作者: 路遥    时间: 2017-5-7 15:43
Michael 发表于 2016-1-8 13:03
自己总结的

对于使用年限不是50年的,维护结构始终按50的取,我有点不同看法,因为荷载8.1.2条文说明里面,“对于此类结构物中的维护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压”,里面提到仍取50年,意思就是原主体结构使用年限是采用50年重现期来计算的情况下做的说明。所以对于你提到的维护结构都取50年,我表示没找到出处,望指导
作者: elsan1422    时间: 2017-11-8 22:10
对于100年设计使用年限的问题补充一点《荷规》3.2.5-2 说了按照重现期为设计使用年限,按照规范E3.3条的规定确定基本雪压和风压。所以100年的设计年限,按照100年的基本风压取值,是对的。
有个疑问,在荷载组合的时候
《荷规》3.1.3“确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期”意思是否是不满50年的均按照50年进行组合?100年的仍1取100年?
作者: elsan1422    时间: 2017-11-8 22:36
elsan1422 发表于 2017-11-8 22:10
对于100年设计使用年限的问题补充一点《荷规》3.2.5-2 说了按照重现期为设计使用年限,按照规范E3.3条的规 ...

自己看明白了,基准期和设计年限是两个概念。50年的设计年限作为基准期(一个标准),其他设计年限的按照rl系数调整。
语文不好真是汗颜。