第一证书

标题: 2005二级真题下午第36题 [打印本页]

作者: aaaaaaaa0204    时间: 2015-12-24 14:22
标题: 2005二级真题下午第36题
[attach]6267[/attach]

作者: aaaaaaaa0204    时间: 2015-12-24 14:28
答案
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-8 23:17
按10版高规表3.9.3,H=85m>80m,故抗震等级为三级。
且10版高规中已无短肢剪力墙的抗震等级要提高一级的调整规定,故抗震等级仍然为三级。
则根据10版高规7.2.2-5条“短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,三级不宜小于1.0%”,
As=(300×2000+300×200×2)×1.0%=7200,总根数26,则As1=As/n=7200/26=276.923
选直径20足矣!
故选B
作者: 刘二蛋    时间: 2018-4-6 16:58
同意
作者: 刘二蛋    时间: 2018-4-6 17:02
逍遥游 发表于 2017-4-8 23:17
按10版高规表3.9.3,H=85m>80m,故抗震等级为三级。
且10版高规中已无短肢剪力墙的抗震等级要提高一级的调 ...

总根数怎么确定的嗯?
作者: 寒星孤柳轩辕良    时间: 2020-4-9 23:09
前面算出lc有啥意义?后面计算钢筋根本没用到啊