第一证书

标题: 抗规5.2.5 [打印本页]

作者: jiweichen    时间: 2015-12-10 13:50
标题: 抗规5.2.5
[attach]477[/attach]
作者: 笨笨123    时间: 2015-12-28 11:25
分享一个此条文不常见的应用

作者: siyoushen    时间: 2016-1-21 14:57
关于条文说明中的反应谱的加速度控制段、位移控制段‘、速度控制段的说明:1、刚性体即结构周期很短(T1)的单自由度结构,其响应加速度和地面运动加速度基本相同,我们把0-T1的这一段称为加速度敏感区;当结构的周期很长(T2)(柔性体),其响应的相对位移和地面运动的位移基本相当,把大于T2的这一段称为位移敏感区;在某一频率段(介于T1,T2间),结构的响应速度与地面运动速度一致,我们将其称为速度敏感区。反应谱的这一特点从三联谱中很容易看出。具体划分和场地土的特性有关,可参考Chopra编著的《结构动力学》。
作者: siyoushen    时间: 2016-1-21 17:09
再请教一个问题,条文说明中,若结构基本周期位于反应谱的速度控制段时,中间各层的增加值可近似按线性分布。是不是按照每层的高度Hi来线性内插?还是按照层数来内插?我想确认一下。
作者: 图图    时间: 2016-1-21 17:15
请只关注位移控制段就行。速度段不好考,知道有这回事就行。
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-18 14:20
笨笨123 发表于 2015-12-28 11:25
分享一个此条文不常见的应用

谢谢分享,麻烦问一下这样的题用不用判断一下基本周期位于设计反应谱的加速度控制段呢?
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-18 14:25
对竖向不规则结构的薄弱层剪力系数应乘以1.15与3.4.4条第二款规定楼层剪力应乘以不小于1.15的增大系数
请问两种情况同时出现的时候 是不是得连乘即1.15*1.15V?
作者: mgaof    时间: 2016-2-18 15:19
抗规5.2.5中,1.15是给剪力系数λ的,是式子右侧的,对G的放大。
而3.4.4的薄弱层剪力增大系数,是给式子左侧,楼层剪力V的。
作者: 张学友    时间: 2016-2-29 16:44
请问在烟囱地震计算时是否也要验算最小水平地震剪力?我看了施老的书,烟囱没有验算,但是刚好例题中得出的剪力是不满足最小剪力要求的
作者: zhuwg    时间: 2016-2-29 17:11
张学友 发表于 2016-2-29 16:44
请问在烟囱地震计算时是否也要验算最小水平地震剪力?我看了施老的书,烟囱没有验算,但是刚好例题中得出的 ...

我觉得 烟囱不是一般意义的高层 可以不验?
是高耸吧

作者: 三十而立    时间: 2016-2-29 17:22
烟囱应该不在验算范围之内吧
作者: 张学友    时间: 2016-2-29 17:31
zhuwg 发表于 2016-2-29 17:11
我觉得 烟囱不是一般意义的高层 可以不验?
是高耸吧

哦,谢谢解答,但是高耸可以不验算么?有规范出处没
作者: pana0128    时间: 2016-2-29 19:40
siyoushen 发表于 2016-1-21 17:09
再请教一个问题,条文说明中,若结构基本周期位于反应谱的速度控制段时,中间各层的增加值可近似按线性分布 ...

应该是按重力荷载代表值来插值吧,如果每个楼层重力荷载代表值一样的话,可以按楼层来插值。不知道这样理解对不对
作者: mu19880124    时间: 2016-3-9 13:47
睡懒觉 发表于 2016-2-18 14:25
对竖向不规则结构的薄弱层剪力系数应乘以1.15与3.4.4条第二款规定楼层剪力应乘以不小于1.15的增大系数
请问 ...

有这样一道例题,可以参考一下。兰的14版题解89页
作者: mu19880124    时间: 2016-3-9 13:55
siyoushen 发表于 2016-1-21 14:57
关于条文说明中的反应谱的加速度控制段、位移控制段‘、速度控制段的说明:1、刚性体即结构周期很短(T1) ...

按5.15条条文说明,不大于0.1s是加速度控制段,Tg到5Tg是速度段,大于5Tg是位移段,是这样理解吗?谢谢!
作者: mu19880124    时间: 2016-3-9 15:04
siyoushen 发表于 2016-1-21 17:09
再请教一个问题,条文说明中,若结构基本周期位于反应谱的速度控制段时,中间各层的增加值可近似按线性分布 ...

有这样一道例题,可以参考一下。兰的14版题解89-90页
作者: mu19880124    时间: 2016-3-9 15:17
pana0128 发表于 2016-2-29 19:40
应该是按重力荷载代表值来插值吧,如果每个楼层重力荷载代表值一样的话,可以按楼层来插值。不知道这样理 ...

按兰的例题不是按重力荷载代表值,更像是按高度插值,见16楼例题。
作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-30 22:25
此处基本周期为考虑周期折减后的数值吗

作者: 497642066    时间: 2016-3-31 11:25
竖向薄弱部位怎么判断呢,乘以系数是剪力系数乘还是内力乘呢

作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-31 15:02
睡懒觉 发表于 2016-2-18 14:20
谢谢分享,麻烦问一下这样的题用不用判断一下基本周期位于设计反应谱的加速度控制段呢? ...

我觉的应该得判断基本周期吧,查表时要用的。但题目没有给我基本周期,
作者: 平淡    时间: 2016-4-27 10:42
497642066 发表于 2016-3-31 11:25
竖向薄弱部位怎么判断呢,乘以系数是剪力系数乘还是内力乘呢

只要是薄弱层剪力应该取 1.25V 1.15λG总 的较大值
作者: tenggeli181    时间: 2016-8-29 21:19
平淡 发表于 2016-4-27 10:42
只要是薄弱层剪力应该取 1.25V 1.15λG总 的较大值

不是这样吧 应该是是比较后的数值 再乘以薄弱层的放大系数的
作者: fengyanzhong    时间: 2017-1-5 21:22
能帮忙解释一下为啥剪力系数大于水平地震影响系数呢(同样的烈度下)?
作者: kimxie0117    时间: 2017-5-3 09:12
请问一下薄弱部位是怎么判断的