第一证书

标题: 砌体5.1.4 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-30 18:20
标题: 砌体5.1.4
[attach]8077[/attach]

作者: z6p    时间: 2016-1-14 15:15
此规范的第三条后半句,用公式5.1.2-1,5.1.2-2确定贝塔值,采用上柱截面的h或者ht来计算吗,当然H0是采用前半句的H0.理解对否?
作者: wchsyq    时间: 2016-1-14 16:46
我觉得应该这样理解
作者: 家宝    时间: 2016-1-14 17:38
本帖最后由 a121598798 于 2016-1-14 17:40 编辑

注意H的取值,很容易错误的使用下柱的高度,另外,对于排架结构要区分排架方向和垂直排架方向,两个方向的IU与IL不同

作者: z6p    时间: 2016-1-14 17:49
a121598798 发表于 2016-1-14 17:38
注意H的取值,很容易错误的使用下柱的高度,另外,对于排架结构要区分排架方向和垂直排架方向,两个方向的I ...

此处的H是不是取全高即上柱+下柱。
作者: 家宝    时间: 2016-1-14 18:04
z6p 发表于 2016-1-14 17:49
此处的H是不是取全高即上柱+下柱。

HU+HL+到基础顶或者刚性地坪下500mm.有室内外高差时别漏掉了室内外高差
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-22 12:42
变截面柱计算高度
作者: luohuayun    时间: 2016-3-7 08:30
此条应注意几点:1、有吊车房屋,但荷载组合不考虑吊车荷载作用;2、变截面上端计算长度直接查表5.1.3;3、下端计算长度分三种情况,且三种情况对应都是按“无吊车房屋的H0取值;4、无吊车房屋也可按此条进行计算;5、结合表5.1.3注3,区分有无支撑,H0取值不同。
作者: jy00812845    时间: 2016-6-12 15:42
本条规定也适用于无吊车房屋的变截面柱  是指整个5.1.4条吗
作者: mingoll    时间: 2017-5-16 07:56
z6p 发表于 2016-1-14 17:49
此处的H是不是取全高即上柱+下柱。

是的,H取全高,计算计算高厚比时,取上柱截面!