标题: 雨篷倾覆验算时计算单元选取 [打印本页]

作者: hanfeng711    时间: 2016-1-12 12:40
标题: 雨篷倾覆验算时计算单元选取
本例题中,若是把门洞宽由2m改为3m,那么施工荷载引起的倾覆弯矩标准值该如何计算呢?

作者: 董垚谷    时间: 2016-1-12 12:45
本帖最后由 董垚谷 于 2016-1-12 12:55 编辑

L=3+2 x0.36=3.72m>3m,取2个集中荷载1KN,计算雨棚的倾覆见按《砌体规范》7.4.2条。
作者: 董垚谷    时间: 2016-1-12 12:51
本帖最后由 董垚谷 于 2016-1-12 12:52 编辑

L=3+0.36x2=3.72m>3m,取2个集中力,1x2=2KN,b=0.24<2.2x.3=0.66m,x=0.13x0.24=0.031m;M=2x1.231=2.462KN.m
作者: hanfeng711    时间: 2016-1-12 12:58
董垚谷 发表于 2016-1-12 12:51
L=3+0.36x2=3.72m>3m,取2个集中力,1x2=2KN,b=0.24

倾覆的计算不需要像承载力那样 取1m宽作为计算宽度?
作者: luohuayun    时间: 2016-1-12 21:45
hanfeng711 发表于 2016-1-12 12:58
倾覆的计算不需要像承载力那样 取1m宽作为计算宽度?

详见《荷规》5.5.1条及条文说明
作者: luohuayun    时间: 2016-1-12 21:48
董垚谷 发表于 2016-1-12 12:45
L=3+2 x0.36=3.72m>3m,取2个集中荷载1KN,计算雨棚的倾覆见按《砌体规范》7.4.2条。

董总,雨棚的长度判断标准,是不是应该取2.5m(规范的下限),也就是说如果门洞是2m宽,也应该是取2个检修荷载
作者: 董垚谷    时间: 2016-1-13 00:08
这个跟雨棚长度有关,即使雨棚长度小于2.5米,也必须去一个1KN集中力
作者: tutuanzhi    时间: 2016-2-26 22:42
呵呵  我之前也是和你一样有这个晕法的  要这么想的  雨棚还有挑梁的倾覆是倾覆所有荷载的叠加的  雨棚多大有多少力都得加上去  并没有取计算单元   你和承载力计算要区别开来  比如墙下条基那种计算就去单元弯矩