第一证书

标题: 有关结构抗震等级、抗震措施等级、抗震构造等级的说明 [打印本页]

作者: 上善若水syt    时间: 2016-2-17 15:20
标题: 有关结构抗震等级、抗震措施等级、抗震构造等级的说明
    首先,抗震设计包括抗震计算和抗震措施。    而抗震措施具体来说又分为:抗震构造措施和其他抗震措施;
    1、抗震构造措施包括:配筋率、锚固长度、轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等;
    2、其他抗震措施为:根据抗震等级对抗震作用采用不同等级的放大系数,主要是一些概念设计的东西,即抗震等级、强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件等(即概念设计、内力调整等相关内容)。

    弄清了各个概念的含义,其相应的等级就不难理解了~~
    实际应用时,如甲类、乙类建筑,一类场地条件,其构造措施可不提高,但其他抗震措施要按提高一度考虑。
   
    注:有异义的话大家相互探讨哈O(∩_∩)O~

作者: liying462    时间: 2016-2-17 16:13
    抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括“抗震构造措施”。如建筑总体布置、结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各种构造措施。
  抗震构造措施是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。
注意:抗震等级划分属“抗震措施”的宏观控制。在《建筑工程抗震设防分类标准》里,对于“重点设防类”,“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施”。实质不是抗震设防烈度提高一度,而是结构的抗震等级提高一级。
作者: liying462    时间: 2016-2-17 16:19
拿PKPM的设置通俗地说一下我个人的见解,不对之处还请指正。
我的理解是首先要理解抗震措施和抗震构造措施
1)“抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施。
(2)”抗震构造措施”是指根据抗震概念的设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固,搭接,混凝土保护层,最小配筋率等。 “抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”。
    我们再来看一下PKPM的SATWE抗震信息里的调整选项,①设防地震分组、②设防烈度、③场地类别、④各种构件的抗震等级、⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高(为方便后面的解释我把这个进行编号)。
我们看  “抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,也就是说结构本身的地震力是与地震影响系数成正比的,而根据高规36页,地震影响系数与②设防烈度、①设防地震分组、③场地类别(影响特征值周期Tg)有关的,与抗震措施无关也即是与后来确定的④抗震等级无关。
    我们可以把“抗震措施”理解为只与确定的④抗震等级有关,它影响建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施(就是我们所说的抗震构造措施了)。
    假设一个乙类,剪力墙,50M高,7.5度(第二组),四类场地,那么我们来确定下他的各项参数,①设防地震分组(第二组)、②设防烈度(7.5度)、③场地类别(四类)、④抗震等级(二)、⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高(提高一级)。我们根据抗规3.3.2条只对抗震构造措施提高一级,也就是在⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高进行提高,对④抗震等级按原查表数值输入,假如抗规3.3.2条最后说是对抗震措施提高一级,那么我们就得在④抗震等级提高一级按(一)输入了。
个人的薄见,不对之处还请指正。
总结一下:如果是调整地 震作用计算和抗力计算,那就调整②设防烈度 ;如果是调整抗震措施 那就是调整④各种构件的抗震等级 ;如果是调整 ‘抗震构造措施”就就是⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高。
作者: 上善若水syt    时间: 2016-2-17 16:26
liying462 发表于 2016-2-17 16:13
抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括“抗震构造措施”。如建筑总体布置、结 ...

总体咱俩观点一致,但是有一点我不太认同,《设防标注》中“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施……”,很明确说的是提高一度加强抗震措施,而抗震等级的确定跟设防类别、烈度、结构类型和房屋高度均有关,抗震措施提高一度未必抗震等级均提高一级吧。你觉得呢?
作者: 上善若水syt    时间: 2016-2-17 16:44
liying462 发表于 2016-2-17 16:19
拿PKPM的设置通俗地说一下我个人的见解,不对之处还请指正。
我的理解是首先要理解抗震措施和抗震构造措施
...

你分析的很详细,可是我还是有异议,首先不知道我原帖中有哪句话跟你理解有冲突,引发你这么多解释呢?嘻嘻其次,对你列举这个例子50米剪力墙结构,参数输入,我觉得抗震等级为二级,对应的构造措施算是已经提高过了,所以我觉得应该是这样”⑤抗震构造措施的抗震等级是否提高(不改变)“。不知道是否合理。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-4-5 09:42
个人认为在50m该题中,抗震等级为二级,这点是确信无疑的,但是对于抗震构造措施是否提高有很大的争议,按照朱总的意思此时应该抗震构造措施是8+,所以说不改变肯定是有问题的,但是如果只是单纯的提高构造措施一级的做法有点稍严,在设计的时候提高一级无可厚非,因为只提高一度半难以操作,考试时只提高一度半!欢饮指正!谢谢!
作者: huoyigood    时间: 2017-6-25 00:11
抗震措施提高,抗震构造措施一定提高




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2