第一证书

标题: 张庆芳2015混凝土32题 [打印本页]

作者: lisa    时间: 2016-3-9 11:22
标题: 张庆芳2015混凝土32题
[attach]10195[/attach][attach]10196[/attach][attach]10197[/attach]局部受压的计算底面积的计算混凝土和砌体的算法不太一样,混凝土遵循同心、对称的原则,砌体不遵循?当时我做这个题目的时候求的Ab是用500*3*(600+500+300),之所以这样做,是想到了砌体规范上的求法。一看答案错了,是500*3*(600+300+300)。所以是不是砌体和混凝土在求局部受压计算的底面积是不一样的?
作者: miss_moonshow    时间: 2016-3-9 11:27
同心对称应该就是答案这种解法吧!
作者: zfen    时间: 2016-3-9 11:27
是不一样
作者: 笨笨123    时间: 2016-3-9 11:29
请参照混规6.6.2和砌规5.2.3
作者: lisa    时间: 2016-3-9 11:30
miss_moonshow 发表于 2016-3-9 11:27
同心对称应该就是答案这种解法吧!

恩,是的,砌体是不是就不用遵循这个原则?
作者: badgog    时间: 2016-3-9 11:32
是的,砌体规范5.2.3条第一种情况已经表示的很清楚了,不是吗?混凝土规范就说了同心、对称的原则。
作者: lisa    时间: 2016-3-9 11:34
badgog 发表于 2016-3-9 11:32
是的,砌体规范5.2.3条第一种情况已经表示的很清楚了,不是吗?混凝土规范就说了同心、对称的原则。 ...

恩,混凝土和砌体要分开对待,之前一直是晕的,这次才发现不一样。谢谢。
作者: wenchao89    时间: 2016-3-9 12:00
对 是分开的  




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2