第一证书

标题: 何时考虑双向地震作用 [打印本页]

作者: wenchao89    时间: 2016-3-17 16:28
标题: 何时考虑双向地震作用
《混凝土高规》第3.3.2 条规定了考虑计算双向地震作用的情况,即质量与刚度分布明显不均匀、不对称的结构。“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,主要看结构刚度和质量的分布情况以及结构扭转效应的大小。
一般而言,可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断,若该值超过扭转位移比下限1.2 较多(比如A 级高度高层建筑大于1.4、B 级高度或复杂高层建筑等大于1.3),
则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭转效应计算,
此时,判断楼层内扭转位移比值时,可不考虑质量偶然偏心的影响。



有不对或者遗漏的地方请补充!

作者: wenchao89    时间: 2016-3-17 16:28
占位补充。
作者: qingkong615    时间: 2016-3-17 17:30
抗规5.1.1-3,楼层最大位移与平均位移之比值大于1.2就考虑双向地震作用
作者: 有为    时间: 2016-3-17 20:25
wenchao89 发表于 2016-3-17 16:28
占位补充。

抗规5.1.1-3条和高规的4.3.2条的“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,一般当扭转位移比>1.2就可认为 质量与刚度分布明显不均匀不对,具体可以参考朱的高层和抗震
作者: lshuxuwin    时间: 2016-3-23 12:36
有为 发表于 2016-3-17 20:25
抗规5.1.1-3条和高规的4.3.2条的“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,一般当扭转位移比>1.2就可认为 质 ...

正确,设计也是这么考虑的