标题: 抗规6.2.3增大系数个人总结 [打印本页]

作者: kuyell    时间: 2016-3-19 10:47
标题: 抗规6.2.3增大系数个人总结
本帖最后由 kuyell 于 2016-3-19 10:56 编辑

6.2.3  一、二、三、四级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,
         应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。
         底层柱纵向钢筋应按上下端的不利情况配置。
个人理解:框架结构的底层柱要乘以系数,而框架剪力墙的框架不用
是因为框架结构的框架是指纯框架,不包括框架剪力墙的框架
还有主要原因是当地震作用时框剪结构的剪力墙是对框架柱的保护
剪力墙受力先破坏,地震能量让剪力墙先吸收。而框架结构的柱要成系数可以推迟底层柱出现塑性铰的时间,增加框架结构的安全性。  

作者: kuyell    时间: 2016-3-19 10:48
不知道理解对不对请各位赐教
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-19 17:43
其他结构(包括框架剪力墙)的框架柱弯矩调整见(6.2.2),并且注意适用范围(除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外)
作者: 有为    时间: 2016-3-19 21:16