第一证书

标题: 6.1.14条关于嵌固部位的要求 [打印本页]

作者: 静儿    时间: 2016-3-28 14:48
标题: 6.1.14条关于嵌固部位的要求
6.1.14条第3款1)、2)中均提到了1.1倍,总觉得重复呢,求解释


作者: 晴天    时间: 2016-3-28 14:50
符合其中一条就可以了
作者: yxgsnail    时间: 2016-3-28 14:52
注意与水接触的需要250mm厚!

作者: 静儿    时间: 2016-3-28 14:53
yxgsnail 发表于 2016-3-28 14:52
注意与水接触的需要250mm厚!

?什么意思?
作者: tlftxf    时间: 2016-3-28 15:21
静儿 发表于 2016-3-28 14:53
?什么意思?

防水混凝土的要求
作者: hxy693    时间: 2016-3-28 15:27
tlftxf 发表于 2016-3-28 15:21
防水混凝土的要求

这条是从哪里来的要求呢?
作者: 静儿    时间: 2016-3-28 15:28
tlftxf 发表于 2016-3-28 15:21
防水混凝土的要求

哦,你是说板厚吧
作者: 老炮    时间: 2016-3-28 15:29
地下工程防水技术规范
作者: tlftxf    时间: 2016-3-28 15:42
hxy693 发表于 2016-3-28 15:27
这条是从哪里来的要求呢?

地下工程防水技术规范而且还是建筑要求

作者: andmesss    时间: 2016-3-28 15:58
其实就是一个意思,都是为了控制“强梁弱上柱”的机制,朱丙寅建议第2条不考虑‘地下一层梁刚度较大时’的判断,直接执行后续规定。
作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-28 16:53
tlftxf 发表于 2016-3-28 15:42
地下工程防水技术规范而且还是建筑要求

这条规范很少用到吧
作者: yxgsnail    时间: 2016-3-28 17:47
静儿 发表于 2016-3-28 14:53
?什么意思?

地下工程防水规范要求

作者: moqi1    时间: 2016-3-28 18:45
yxgsnail 发表于 2016-3-28 14:52
注意与水接触的需要250mm厚!

这个是不是都不是考试范围的规范里的啊?没印象啊
作者: shidong2011    时间: 2016-3-31 20:55
这个250mm厚度,一般在设计院工作的同事们,涉及到独立基础+防水板的做饭中就会涉及到这一方面

作者: abin520    时间: 2016-3-31 22:31
追问一下:地下工程防水技术规范中的“注意与水接触的需要250mm厚”说的是基础部分,而不是指地下室顶板?
作者: 13567797097    时间: 2016-9-19 16:03
这里的1.1是计算值还是实配值啊·我找不到依据了




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2