抗规3.9.2条第2款“2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。”。请问剪力墙和连梁纵向受力筋要不要用抗震钢筋?

作者: 大头    时间: 2016-5-23 09:35
抗震钢筋仅用于抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),剪力墙和连梁不属于框架部分,无须用抗震钢筋
作者: 大头    时间: 2016-5-23 15:27
你可以看一下《混凝土结构工程质量验收规范》 GB 50204-2015   第5.2.3条的条文说明,里面已经已经说得十分明确了,截个图给你