第一证书

标题: 高规7.2.13 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 17:28
标题: 高规7.2.13
[attach]946[/attach]

作者: z6p    时间: 2016-1-11 11:07
答案中,计算翼墙长度>其厚度的3倍,为有翼墙的剪力墙,为何轴压比计算的时候墙肢的截面积没有算全截面,而没有计算翼墙的面积。
作者: aiaicwj    时间: 2016-1-11 13:53
一般定性思维会认为是全截面面积,但是题目已经说了墙肢2是250x1550,注意审题,这是一个坑

作者: tenggeli181    时间: 2016-1-12 23:10
这个就是按照是否考虑翼墙来计算剪力墙的轴压比,当为无效翼墙就按照一字墙进行轴压比计算,有效翼墙就按照全截面,对于短肢剪力墙是否是一字墙对轴压比的要求不同
题目中那样计算应该是给出了墙肢截面的原因
作者: tenggeli181    时间: 2016-1-12 23:10
aiaicwj 发表于 2016-1-11 13:53
一般定性思维会认为是全截面面积,但是题目已经说了墙肢2是250x1550,注意审题,这是一个坑
...

同意
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-6 09:59
应该是是否考虑翼墙的组合作用问题,本题应该特指这个墙肢2吧
作者: 自由行    时间: 2016-4-19 09:22
题干里说的应该是要用到的截面面积了




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2