第一证书

标题: 转换层以上第三层需不需要与底部加强区相同的抗震等级? [打印本页]

作者: camphor    时间: 2016-7-28 10:18
标题: 转换层以上第三层需不需要与底部加强区相同的抗震等级?
本帖最后由 camphor 于 2016-7-28 10:29 编辑

转换层以上第三层需不需要与底部加强区相同的抗震等级?

作者: mhkj1985    时间: 2016-7-29 09:33
老朱认为需要,你觉得呢
作者: camphor    时间: 2016-7-29 20:11
mhkj1985 发表于 2016-7-29 09:33
老朱认为需要,你觉得呢

从设计角度来讲,需要;规范上没明确;我还被审图的提过
作者: mhkj1985    时间: 2016-7-29 21:21
camphor 发表于 2016-7-29 20:11
从设计角度来讲,需要;规范上没明确;我还被审图的提过

其实我比较认同张的做法,个人理解这一层设约束边缘构件已经是加强的措施,是对非加强部位的过渡,但是一直这么加强下去,都起不到过渡的作用。