第一证书

标题: 底部剪力法顶层标准值计算,加小塔楼时,是否乘以放大..... [打印本页]

作者: camphor    时间: 2016-7-31 10:25
标题: 底部剪力法顶层标准值计算,加小塔楼时,是否乘以放大.....
底部剪力法顶层标准值计算,加小塔楼时,是否乘以放大系数?


作者: tyu30422    时间: 2016-7-31 10:48
抗规在第五章,高规在附录C,如果考试会考这个应该会给出相应规范,要是没有给出相应规范,如果是多层房屋我会按照抗规来,高层我就按照高规来。
作者: tyu30422    时间: 2016-7-31 10:51
后者正确。
作者: Ray    时间: 2016-8-2 13:02

①如果只有地震效应的话,对。
②只是对与局部突出相连的构件计算才在效应组合前SE×3,而不是层剪力。
作者: mingoll    时间: 2017-4-30 15:42
抗规很明确,增大系数3不下传,对于高规,只是对与局部突出相连的构件计算才在效应组合前SE×增大系数,整体计算时,不考虑增大系数下传。




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2