第一证书

标题: 每日一练5:钢结构概念题 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2017-5-19 09:38
标题: 每日一练5:钢结构概念题
[attach]15570[/attach]
希望大家继续保持二楼的神话,不会的看二楼。


作者: 匿名    时间: 2017-5-19 09:55
抗8.5.1 II正确 C
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 09:57
抗8.1.3 二级 III错
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 09:57
B
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:00
C,抗规8.4.3.  8.5.1.
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:02
抗8.5.1  8*根号(235/345)II错; 抗8.1.3 二级 III错; 8.3.1 长细比66 I错。
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:04
B,Ⅰ8.3.1Ⅱ8.5.1以及注释Ⅲ8.5.7
作者: 睡懒觉    时间: 2017-5-19 10:10
本帖最后由 睡懒觉 于 2017-5-19 10:42 编辑

做错了
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:10
抗8.5.7 降低一级 三级 100*根号235/345=82.5 I正确 A 终解
作者: misty596    时间: 2017-5-19 10:15
A正确
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:16
d
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:18
偏心支撑仍然是三级,框架部分二级 III错

作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:20
A
作者: 睡懒觉    时间: 2017-5-19 10:22
哈哈 老大你太险恶了 明明应该是个坑 你就是不挖  结果成了个坑
作者: HRB400    时间: 2017-5-19 10:31
由《抗规》8.1.3及注释2得,抗震等级为二级,再降低一级,故Ⅲ正确。表8.5.1得,8x根号(235/345)=6.6,故Ⅱ不正确。8.3.1得三级,100根号(235/345)=82.53,故Ⅰ正确。答案选B
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 10:39
A
按8.5.7条降低一级的是框架柱  不是偏心支撑  所以3错
降低一级后的框架柱是三级按8.3.1条100X根号下235/345=82.53  1对
按8.5.1条 外伸部分8x根号下235/345=6.6  2错

作者: starkang    时间: 2017-5-19 10:45
8.5.7条降低的只是框架,不降低偏心支撑,选A
作者: doudouxiwang    时间: 2017-5-19 10:52
答案:A
作者: doudouxiwang    时间: 2017-5-19 10:53
答案:A
作者: guoguo19840124    时间: 2017-5-19 11:14
抗8.1.3和抗8.5.7,第三条正确。抗8.3.1,抗震构造措施为三级,第一条正确。表8.5.1,第二条错,选B
作者: guoguo19840124    时间: 2017-5-19 11:19
guoguo19840124 发表于 2017-5-19 11:14
抗8.1.3和抗8.5.7,第三条正确。抗8.3.1,抗震构造措施为三级,第一条正确。表8.5.1,第二条错,选B ...

刚翻了老朱的书,应该选A,只有框架部分才降低构造
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 11:25
抗规8.1.3,房屋抗震等级为二级,Ⅲ错,
抗规8.5.7,(1200-960)/1200=0.2<25%,框架抗震措施降低一级为三级,
抗规8.3.1,100(235/345)^1/2=82.53,Ⅰ正确,
抗规8.5.1 表8.5.1,Ⅱ正确
选C
作者: 匿名    时间: 2017-5-19 11:31
游客 1.204.119.x 发表于 2017-5-19 11:25
抗规8.1.3,房屋抗震等级为二级,Ⅲ错,
抗规8.5.7,(1200-960)/1200=0.2

据抗规5.5.1条及表注。8x(235/345)^1/2=6.6,Ⅱ错,选A
作者: yzwqs    时间: 2017-5-19 11:57
我的作答,欢迎拍砖点评

补充内容 (2017-5-22 16:15):
我还是做错了,依据抗规8.5.7,8.3.1 I正确;8.5.1II错误,8.5.7 III错误,答案A正确
作者: mingleiking    时间: 2017-5-19 12:00
A,8.5.7确定框架构造措施为3级,8.3.1,确定长细比82,
作者: yangyi0872    时间: 2017-5-19 12:08
选A
作者: su1999@126.com    时间: 2017-5-19 12:15
第2,第3点找不到答案,蒙了一个B
作者: su1999@126.com    时间: 2017-5-19 12:19
给自己5分钟,第2,3点想不到答案,就蒙了B
作者: su1999@126.com    时间: 2017-5-19 12:39
查了朱总的书,偏心支撑部分的抗震构造措施扔按原抗震等级设计
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2017-5-19 13:25
8.1.3条,60m,8度,抗震等级为二级,8.5.7条,框架可按降低一级按三级采取抗震构造措施,III错;8.3.1条,知三级的框架柱长细比限值为100根号下235/345=82.53,I对;8.5.1条知II对,选C
作者: 晓苛    时间: 2017-5-19 13:50
抗规8.1.3 抗规8.5.7 框架部分降低一级为三级,8.3.1 100*(235/345)^0.5=82.5 1正确;
抗规8.5.1 2正确;
3错误 偏心支撑不得降低。
选C

作者: 匿名    时间: 2017-5-19 14:28
A
作者: xym2059    时间: 2017-5-19 14:30
C
作者: ak3000    时间: 2017-5-19 15:11
学习学习
作者: 小谷子    时间: 2017-5-19 15:49
A
作者: nfzz    时间: 2017-5-19 16:21
misty596 发表于 2017-5-19 10:15
A正确

同意选A
作者: jieweiaima    时间: 2017-5-19 17:56
同意选A
作者: frank76318    时间: 2017-5-19 19:22
A

作者: 匿名    时间: 2017-5-19 23:26
选A
作者: still_world    时间: 2017-5-20 15:34
选A,但8.5.7最后一句是什么意思
作者: 半块砖    时间: 2017-5-22 09:54
选A;但有个疑问,I选项中为何告诉是二层框架柱,难道一层和二层不同吗?
作者: wanghui546    时间: 2017-5-23 21:23
我觉得第Ⅱ用8.5.1答不对吧,8.5.1是指消能梁段及与消能梁段同一跨内的非消能梁段,题中仅说框架梁。
作者: exo1127    时间: 2017-5-24 11:53
本帖最后由 exo1127 于 2017-5-24 12:20 编辑

抗8.1.3 抗震等级二级;8.5.7 ,支撑部分960/1200=80%,框架部分20%<25%,高度60m<100m,框架部分抗震等级降低,三级,支撑结构不变依然为二级; 8.3.1  100根号(235/fyv)=82.53 ,8.5.1  8根号(235/345)=6.6,选A
作者: 波鲁克    时间: 2017-5-24 13:43
A 好题 第一次做错了
作者: long_qaz    时间: 2017-5-24 21:22
答案:A
作者: 匿名    时间: 2017-6-2 08:44
这个答案是a还是c,版主说是c,理由给一下吧
作者: dzeet    时间: 2017-8-21 20:21
A
作者: whhai1987    时间: 2017-10-9 16:32
选A
抗规8.1.3,8.5.7可知,框架柱构造措施为3级,考虑钢材型号长细比限值为82.35,1正确,
8.5.1,2错误,没有考虑到钢材型号
8.5.7条,只是降低框架部分的抗震构造措施,偏心支撑部分不降低
作者: 微尘    时间: 2017-10-10 16:26
看了将近一个小时,终于明白了,选A




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2