第一证书

标题: 对高规7.2.20的疑问? [打印本页]

作者: 断水流大师兄    时间: 2018-3-12 16:33
标题: 对高规7.2.20的疑问?
7.2.20 剪力墙的钢筋锚固和连接应符合下列规定:
1 非抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取la;抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取laE。la、laE的取值应符合本规程第6.5节的有关规定。
2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时(图7.2.20),一、二级剪力墙的底部加强部位,接头位置应错开,同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。分布钢筋的搭接长度,非抗震设计时不应小于1.2la,抗震设计时不应小于1.2laE

同一截面搭接,按混凝土规范,搭接长度是1.6lae,为什么高规是1.2lae就行了?








欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2