第一证书

标题: 桩基 5.2.5 [打印本页]

作者: Yichun    时间: 2015-12-13 12:39
标题: 桩基 5.2.5
本帖最后由 Yichun 于 2015-12-30 18:08 编辑

[attach]1464[/attach]
[attach]1465[/attach]


作者: zl0377    时间: 2015-12-30 16:23
此处距径比sa/d,对于方桩是否考虑折算?,同样的问题5.5.9条也有。
作者: Yichun    时间: 2015-12-30 18:15
规范没细说,历年都有这个疑问,参考高大钊教授的回答:方桩应取等效面积的圆直径。规范可见5.6.2有个1.27b的换算
作者: Nore    时间: 2015-12-31 09:15
规范一直等代方桩与圆桩,个人觉得还是得按照等代后的圆桩来考虑
作者: dwy8816    时间: 2015-12-31 09:18
岩土专业考试真题里涉及到过这个问题,看武威的真题解答,应该是2013年的真题。
作者: 沉默术士    时间: 2016-2-23 13:34
承台下的那一层
作者: river_    时间: 2016-2-23 13:38
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 13:41 编辑
   

作者: luohuayun    时间: 2016-2-23 14:05
wczlyg 发表于 2016-2-23 13:29
本条中,地震承载力调整系数,在参考抗规 表4.2.3时,当桩基穿越多个土层,应该根据哪一层土确定调整系数? ...

4.2.3条是针对天然地基,4.4.2条才是桩基础
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-5-6 17:03
目前未明确之前只能折算考虑
作者: still_world    时间: 2017-1-23 10:58
公式中的A在计算是,跨距的1/2和2.5倍的板厚围成的面积,是从柱边算还是柱中算?还是一个从柱中,一个柱边?




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2