[高层] 高层中的三层次内力调整总结

[复制链接]

3

主题

106

帖子

408

积分

小学生

积分
408

一注男神

1楼
发表于 2016-3-28 11:49 | 显示全部楼层
楼主总结的很到位,感谢分享
但是有一点点不同的意见:
关于薄弱层的调整,是放在“第一层次”中的调整还是放在“第二层次”的调整。
楼主放在“第二层次”的调整,个人认为有点不妥
薄弱层的调整(即《高》1.25,《抗》1.15)应该是优先剪重比的调整,即先对薄弱层
调整之后,再进行剪重比的调整。所以我认为这部分应该放在“第一层次”中。

点评

这个是这么考虑的,从全局到局部,假如底部楼层的剪重比不满足时,有可能所有楼层和构件的内力都要调整,薄弱层是针对层的调整。一般先电算后可以判断出薄弱层,然后演算剪重比放大。这个调整是先从结构然后是层和构  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:51