本题中能直接查表7.2.15,λν=0.2吗,没有告诉轴压比啊,另外高规中3.10.5条第3款写的是纵向钢筋最小构造配筋率并不是配箍率啊

点评

看清楚题目要求是最低要求  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:01
3.10.5条第三款中写明了配箍特征值增大20%,所以0.2*1.2=2.4.而本题中的剪力墙为特一级,轴压比理论上应大于0.2,再根据题目中的答案可以看出λν只能取0.2  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-8 09:36 | 显示全部楼层
难道特一级轴压比就非要大于0.2吗,如果是按照取最不利情况可以理解,但是与抗震等级似乎没什么大的关系吧

点评

轴压比也不建议太小 适当的压力对于抗剪切是有利的  详情 回复 发表于 2016-3-8 11:19