假设一6°区81m高的部分框支抗震墙的底部加强区范围内的楼层的抗震设防分类为乙类,那么该楼底部加强区范围内墙体的轴压比最大限值和是否设置约束边缘构件的轴压比分界值应为多少?

点评

首先乙类得提高一度查3.9.3,底部加强区抗震等级为一级,再根据7.2.13表限值为0.5,7.2.14条限制为0.2  详情 回复 发表于 2016-2-23 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
2楼
发表于 2016-2-23 10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 10:44 编辑
lanwei8300 发表于 2016-2-23 10:13
首先乙类得提高一度查3.9.3,底部加强区抗震等级为一级,再根据7.2.13表限值为0.5,7.2.14条限制为0.2 ...

可是朱炳寅的书说在查《抗规》6.4.2条和表6.4.5-1时用本地烈度,那么一级(6°)是没有规定的。
-----------------
已解决,《抗规》没有规定,《高规》有规定。

点评

高规3.9.3条是针对丙类的,再根据3.9.7条,要按7度查表,因此为一级  发表于 2016-2-23 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
3楼
发表于 2016-2-23 11:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 11:40 编辑



朱的书在这个问题是至少是只给了然,没有给所以然。

“一级”抗震等级的确定,事实上包含了抗震设防分类烈度的调整。
而括号里的(7°8°),如果是调整后的烈度,那么就是没有必要写的。
所以,“理所当然”的,就只能是本地烈度了。

我认为,括号里单独在用烈度区分,只能是针对结构可能受到的地震作用大小的区分,理由如下:
1,一模一样的两个建筑,抗震等级都是一级,一个在8°区,一个在9°区,理论上受到的抗震作用大小是不同的;
2,受到地震作用大的结构,更容易出现轴压比超限的情况,对结构抗震延性耗能不利。

同样的,抗震缝的宽度、框间结构横墙间距所涉及的烈度,都是本地烈度,理由如下:
高烈度区的结构受到的抗震作用大,位移也大、楼板内力也大,自然要加宽抗震缝宽度、减小抗震横墙的间距使楼板更有效的传力。

还有就是在计算框架墙柱弱梁时,一级(9°)框架单独拿出来用实配钢筋计算,而不是设计值乘以增大系数,
本质上还是9°区的地震力太大了,用设计值增大系数的方法设计出来的截面太费了。

总上我认为,《抗规》《高规》里的“烈度”,与结构的延性(抗震等级)有关时,用抗震设防分类调整后的烈度;与地震力作用大小有关的烈度,用本地烈度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 2金币 +43 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢分享
lhjj830111 + 3 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-6-15 01:47 , Processed in 0.019141 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表