[混凝土] 混规6.5.1与6.5.5的区别!

[复制链接]

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
1楼
发表于 2016-2-26 13:37 | 显示全部楼层
规范理解6.5.1是对板的,6.5.5是对阶梯基础的

点评

那Fl的取值为什么不一样 如果6.5.5的那块计算面积为0 那该咋算呢  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
2楼
发表于 2016-2-26 14:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-2-26 14:10 编辑
fengyanzhong 发表于 2016-2-26 13:55
谢谢  同问一个问题 那Fl的取值为什么不一样 如果6.5.5的那块计算面积为0 那该咋算呢 ...

我不知道我明没明白你的意思,你说的零的那部分好像锥体内部的,你想想最不利一侧如果满足了  其他的也就满足了 所以没必要把一圈都计算了吧

点评

我说的有可能为零的面是ABCDEF,如果独立基础的45度冲切线下来正好是独立基础的最外边,那这个面积不就是0了吗,如果是0,那Fl咋算  详情 回复 发表于 2016-2-26 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
3楼
发表于 2016-2-26 15:33 | 显示全部楼层
fengyanzhong 发表于 2016-2-26 15:16
我说的有可能为零的面是ABCDEF,如果独立基础的45度冲切线下来正好是独立基础的最外边,那这个面积不就是0 ...

那这种情况还需要抗冲切验算吗  