高规3.5.8条,竖向构件不连续时也算薄弱层,其对应地震剪力标准值放大1.25倍;
高规10.2.4条,特一级、一级、二级转换构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;
高规10.2.4条文说明里面有“本条取消了02规程其薄弱层的地震剪力应按本规程5.1.14条乘以1.15的增大系数这段重复的文字,本规程3.5.8条已有相关规定,并将增大系数由1.15修改为1.25”
综上三条,我个人理解,对于转换层肯定属于竖向构件不连续,按高规3.5.8和高规10.2.4条条文说明地震剪力乘以增大系数1.25,地震剪力放大后梁端弯矩肯定也是要放大1.25倍的。
再在此基础上将转换构件的地震内力按抗震等级乘以增大系数1.9、1.6、1.3,即转换构件的地震内力应该是1.25*(1.9,1.6,1.3),放大两次。
而朱总的《高规理解》P341页也讲转换层应该理解为薄弱层,其地震剪力应首先乘以增大系数1.25,再判别是否满足最小剪力系数的要求(不满足还得放大至满足为止),
水平转换构件的地震作用计算内力应乘以(1.9,1.6,1.3)增大系数,并特别强调是在完成对最小剪力系数判断后调整后再放大的。
那么按朱总的解释此处地震力至少要放大两次的,即1.25*(1.9,1.6,1.3)(如果不满足最小剪力系数还得放大)。
但是12年真题下午第22题只按高规10.2.4条放大了一次,增大系数(1.9、1.6、1.3),没有执行3.5.8条,题目给出的地震内力也是未经1.25放大的内力。
请问大家怎么看这个问题?
|
评分
-