[抗震] 抗震7.3.1条怎么理解

[复制链接]

11

主题

149

帖子

974

积分

小学生

积分
974
QQ
1楼
发表于 2017-4-30 16:30 | 显示全部楼层
不是那么理解的吧,我的理解是:对于横墙较少且为单面走廊或外廊式时,应按增加1层设置构造柱。但是这里有特殊情况,比如6度4层,7度3层,8度2层,应分别按6层,5层,4层取查7.3.1表设置构造柱。

点评

按抗规的字面意思来理解,你的理解没错! 但根据朱总的建筑抗震设计规范应用与分析,此处考虑双重不利影响,结构设计时可直接按增加2层后查表设置构造柱! 但未说考试时如何操作!规范这里的规定不太严密,考试时按  详情 回复 发表于 2017-4-30 17:20