第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3413|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 【自拟题】轴压比计算

[复制链接]

0

主题

3

帖子

17

积分

学前班

Rank: 2

积分
17
1楼
发表于 2017-5-27 17:01 | 显示全部楼层
N=1.2x(780+0.5x520)+1.3x80=1352kN  N/fcA≤0.85 h≥309mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

17

积分

学前班

Rank: 2

积分
17
2楼
发表于 2017-5-27 17:15 | 显示全部楼层
我靠 好大的坑啊

点评

我觉得自拟题目轴压比,值得商榷,规范说了,如果有规定可以不进行地震计算时才考虑1.2恒+1.4活,否则就应该是地震工况的轴力,不然为什么不比较1.35恒+1.4*.7*活工况  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册