[荷载] 荷载5.1.2

  [复制链接]

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
1楼
发表于 2016-1-5 15:47 | 显示全部楼层
zuamanda 发表于 2016-1-5 13:46
0.9就是折减系数吧
阅览室属于1次项(2),根据5.1.2条:当楼面梁从属面积超过50平方时,应取0.9.
所以第二 ...

虽然是有点怪怪的,但是觉的只有这样理解才是合理的。主要问题还是规范中,“第1(2)-7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,这句话说的就有点怪怪的,不太清楚。按照施老的课件,这句话应该理解为第1(2)-7项墙(柱,基础)从属面积起过50平方时,应取0.9。也就是说,如果单层的从属面积超过50平米,那么第5层算书库时,书库就应该为1x0.9x5了,如果单层只有15平方,那么第4层仍然为2x5,而不是2x0.9x5了。

点评

恩,我也是这么理解的 从答案倒推回去感觉只有这么解释是合理的 不过,那个层主提醒的很好,不同项次的楼面荷载要注意分项系数,我平时真的没这注意过  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
2楼
发表于 2016-1-5 15:49 | 显示全部楼层
zuamanda 发表于 2016-1-5 15:47
我也不清楚啊,不知道ppt里面讲的那个到底是算梁还是柱还是别的什么的荷载
我只是从那个结果里面往前推导 ...

看题这个应该是墙柱的从属面积25.2,不是梁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
3楼
发表于 2016-1-5 15:57 | 显示全部楼层
zuamanda 发表于 2016-1-5 15:49
恩,我也是这么理解的
从答案倒推回去感觉只有这么解释是合理的
不过,那个层主提醒的很好,不同项次的楼 ...

那么问题来了,如果上面一层是试验室,下面一层是阅览室,那是算作一组直接相加,还是算作两组荷载乘以组合值系数。规范3.2.3中,第i个可变荷载,是指5.1.1中不同项次的(试验室与阅览室同属1(2)项,如果这样那就是相加),还是不同功能的(如果这样,那就是组合)

点评

我认为层主说的项次和功能从规范角度上来说是一样的,荷载规范应该是根据建筑功能对荷载分布、频次、大小等因素的影响进行项次的划分。举个例子,试验室和阅览室,建筑功能不同,但既然同属1(2)项次,那么规范就认  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:10
同问,是按项计算附属面积后折减,还是按功能名称计算附属面积后折减?  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:24
看条文说明提的是:“条文中给出的荷载效应组合值的表达式是采用各项可变荷载效应叠加的形式”是不是可以理解为项次?  详情 回复 发表于 2016-1-5 16:03