发表于 2018-7-28 17:59 | 显示全部楼层
也是没有看明白括号中的两根12是什么意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

547

积分

小学生

积分
547

买过天空书

2楼
发表于 2018-7-28 18:03 | 显示全部楼层
yuxiang-1124 发表于 2016-8-2 12:24
指顶部架立筋,不计入通长受力钢筋

多谢解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

547

积分

小学生

积分
547

买过天空书

3楼
发表于 2018-7-28 18:14 | 显示全部楼层
《混规》11.3.7条文说明中写到,沿全长配置一定数量的通长钢筋,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能出现的移动。这里“通长”的含义是保证梁各个部位都配置有这部分钢筋,并不意味着不允许这部分钢筋在适当部位设置接头。
那根据《混规》11.3.7的要求,沿全长底面也应该配置两根通长的纵向钢筋,因为底部有6根25是通长配置,可以理解为这两根通长钢筋已经包含在这6根里面了,并且2根25mm的钢筋也满足了14mm和1/4的要求。所以也不需要在配置两根架立筋了。
之前没有看过平法,感觉细节的地方理解的很不到位。

点评

顺便补充一下,老朱的抗震里面写到,沿梁全长的顶面和底面的配筋,应优先考虑由纵向钢筋直通(采用机械连接),对梁顶钢筋当直通有困难时,也可考虑将梁顶跨中钢筋与梁顶负筋受力搭接,搭接长度应满足LlE 要求。规定  详情 回复 发表于 2018-7-28 18:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

547

积分

小学生

积分
547

买过天空书

4楼
发表于 2018-7-28 18:26 | 显示全部楼层
Leopardzi 发表于 2018-7-28 18:14
《混规》11.3.7条文说明中写到,沿全长配置一定数量的通长钢筋,是考虑到框架梁在地震作用过程中反弯点位置 ...

顺便补充一下,老朱的抗震里面写到,沿梁全长的顶面和底面的配筋,应优先考虑由纵向钢筋直通(采用机械连接),对梁顶钢筋当直通有困难时,也可考虑将梁顶跨中钢筋与梁顶负筋受力搭接,搭接长度应满足LlE
要求。规定中的2φ14和2φ12可理解为对最少钢筋数量和最小钢筋直径的限制,实际工程中应尽量采用HRB400钢筋。