[抗震] 抗规6.3.6

[复制链接]

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
1楼
发表于 2016-3-3 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
这么说吧,举个例子理解,一级框架结构,混凝土C30,剪跨比大于2,轴压比限值为0.65,在实际轴力作用下实际轴压比为0.79,不满足要求。考虑注3注4措施后,轴压比限值为0.65+0.15=0.8,满足要求,但此时查表6.3.9确定配箍特征值时所用到的轴压比采用0.65+0.10=0.75即可。

点评

2012年一级真题11题,二级框架复合箍,根据轴力N计算得轴压比0.7,查表得λv=0.15,这个虽然没有提高的问题,但λv是依据实际计算出的轴压比查表后得出  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:53
查表6.3.9确定λv时,表中柱轴压比按限制取?这个有什么依据,出处在哪里,为什么不按照0.79查表取λv  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
2楼
发表于 2016-3-3 15:58 | 显示全部楼层
sj2005tb 发表于 2016-3-3 15:53
2012年一级真题11题,二级框架复合箍,根据轴力N计算得轴压比0.7,查表得λv=0.15,这个虽然没有提高的问 ...

不是一回事啊,你问的是注3注4的问题,详细理解看看朱总书或者张老师的书,有介绍,以前看过,具体页码不记得拉。

点评

朱总的书我看了,当实际计算轴压比超过限值时,可采取措施提高轴压比限值,λv取值就像你说的那样,采用限值+0.1取用。我想知道为什么这么取值,外力计算出的轴压比明明是0.79,却要采用0.65+0.1=0.75配箍,这样不是  详情 回复 发表于 2016-3-3 16:10
那就还是拿2012年11题为例,若果题目给定的条件符合两个小注的提高,实际计算轴压比0.7,轴压比限值不提高时为0.75,提高后为0.9,那么计算配箍率时,λv采用多少?是0.7,还是0.8,还是0.85?(我举这个例子可能不  详情 回复 发表于 2016-3-3 16:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
3楼
发表于 2016-3-3 16:22 | 显示全部楼层
这个我就没有去深究,知道怎么做就是了,每个点都弄明白原因,太伤神啊!