假如8度地区有一乙类建筑框架结构,建筑高度30米,提高一度确定措施时候,9度对应的高度是不应采用,此时抗震等级如何采用?

点评

这个问题也困扰 了我很久,网上提问也没有人回答,因为9度直接不能采用框架结构,所以无法确定9度的抗震等级,后来我反过来想,可能有两种情况:1:9度不能做框架,是否意味着在8度区的乙类建筑做框架本身就不合理?  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
2楼
发表于 2016-3-11 11:38 | 显示全部楼层
346282770 发表于 2016-3-11 11:29
房屋适用高度应该按本地区的设防烈度吧?不应该按提高的来判断。

他提问的是抗震措施的选取
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
3楼
发表于 2016-3-11 11:43 | 显示全部楼层
adidasljh 发表于 2016-1-21 22:12
假如8度地区有一乙类建筑框架结构,建筑高度30米,提高一度确定措施时候,9度对应的高度是不应采用,此时抗 ...

这个问题也困扰 了我很久,网上提问也没有人回答,因为9度直接不能采用框架结构,所以无法确定9度的抗震等级,后来我反过来想,可能有两种情况:1:9度不能做框架,是否意味着在8度区的乙类建筑做框架本身就不合理?2.框架结构8度已经为一级,9度时至少要为特一级,结合10.2.6,提高到特一级就不能再提高了,也就是说规范没有比特一级还高的要求,那就直接按特一级取。