发表于 2016-4-22 12:29 | 显示全部楼层
你想问这个层高是否要算到基础顶吧?规范的这个层高和计算受压构件高度的计算高度不一样,这个是房屋的建筑层高,不用算到基础顶的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
2楼
发表于 2016-4-22 12:34 | 显示全部楼层
《抗规》7.1.3条的高度是建筑层高,不用算到基础顶,否则假如建筑层高为2.9m,基础埋深1.5m(包括室内外高差0.3m),基础高度300mm,那若是算到基础顶都是H=2.9+1.5-0.3=4.1m了,超过规范限制了,这样显然是不合理的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
3楼
发表于 2016-4-22 12:41 | 显示全部楼层
第一证书 发表于 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

他的问题应该是问建筑层高的限制,而《抗规》7.1.3条关于层高限制,这个高度应该是建筑层高,这个层高应该是不用算到基础顶的或者刚性地坪室外下500的;若是按照《砌规》5.1.3条算受压构件的计算高度时,才需要算到基础顶。