我的疑问是:根据《高规》E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,按本规范式(3.5.2-1)计算的转换层与相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6.
那么只需要验算第3层和第4层的楼层侧向刚度比就可以了,为什么还要验算第2层与第3层的楼层侧向刚度比呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

10

主题

138

帖子

443

积分

小学生

积分
443
2楼
 楼主| 发表于 2017-4-15 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

求截图,谢谢!!

点评

采用串联刚度又是出自那里又得慢慢去琢磨了,之前本人说他3层是整个都是转换结构应该是贴合朱炳寅老师的思路了。现附上图片:[attachimg]15058[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-20 21:22