轴压比计算,老朱说今年还要考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +300 收起 理由
马不停蹄 + 300 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

1242

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1242
2楼
 楼主| 发表于 2017-5-30 15:43 | 显示全部楼层
解题分析
1,抗规3.1.2条,设防烈度6度时,除本规范有具体规范外,乙丙丁类可不进行地震作用计算。
2,抗规5.1.6条,6度时的规则建筑,可以不进行截面抗震验算,但是应符合有关的抗震措施。其中轴压比就是属于有关的抗震构造措施。
3,朱总抗震书261对规范的理解第2条,轴压比只适用于抗震设计的柱子,不适用非抗震设计的柱子。个人认为抗震设计包括两方面内容,地震作用计算,和抗震措施。而轴压比正式属于抗震措施中的一项重要内容,因此本题情况,虽然可以不计算地震作用,但是满足轴压比要求仍然是一项重要的抗震设计内容。
4,抗规6.3.6注1,对于不考虑地震作用计算的结构,可以取无地震组合的轴力计算轴压比。
5,解答过程参见2楼马老师的解答步骤。