个人意见,配筋砌块砌体抗震墙必须全部灌芯,而配筋混凝土空心砌块抗震墙则不一定

点评

请参考砌规181页10.1.5条文说明可知,配筋砌块砌体抗震墙不一定全部灌芯  详情 回复 发表于 2016-2-21 21:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

119

帖子

340

积分

小学生

积分
340
2楼
发表于 2016-2-22 11:50 | 显示全部楼层
donpel 发表于 2016-2-21 21:26
请参考砌规181页10.1.5条文说明可知,配筋砌块砌体抗震墙不一定全部灌芯

正文10.1.1条注已明确配筋砌块砌体抗震墙指全部灌芯配筋砌块砌体