题目如图所示,疑问:
1、小于号左边的1.15,是考虑《抗规》3.4.4条调整吗?
2、小于号右边,0.0276考虑5.2.5条1.15增大系数,为什么不考虑3.4.4条的增大系数?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

17

主题

152

帖子

292

积分

小学生

积分
292
2楼
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:15 | 显示全部楼层
pillar001 发表于 2017-3-19 00:01
小于号左边是因为薄弱层而对薄弱层剪力进行放大,目的是为了采取如增强配筋、提高混凝土强度、提高构件尺寸 ...


5.2.5条文说明里面的考虑3.4.4条,再乘以1.15,有两种理解:
1、这个1.15就是条文5.2.5中λ应乘以1.15,条文说明就是解释λ乘以1.15的原因?
2、小于号右边λ乘以1.15后,再考虑3.4.4条,再乘以1.15,就是1.15*1.15*λ?
哪种理解是对的呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

第一种理解对。  详情 回复 发表于 2017-3-21 08:40
我觉得第一种理解是对的,没必要重复考虑。  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:57
同一种原因导致的调整系数只用乘一次吧,怎么会有乘两次的理解。  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:23