发表于 2016-2-28 20:07 | 显示全部楼层
sj2005tb 发表于 2016-1-5 15:45
此条和抗规6.1.3相似,高规8.1.3规定当Mf/M0>50%时,剪力墙抗震等级按框架-剪力墙结构取用,而抗规6.1.3规 ...

1、你说的对的,从字面上,确实有些不符。
不过,细看抗震等级表格,框剪的剪力墙抗震等级  与  框架结构   的抗震等级基本一致。也即,不同的表述基本不会造成所确定的剪力墙的抗震等级有较大出入。

2、参阅老朱的抗规书P212.
书中说,宜按框架-抗震墙结构的抗震墙确定。等···

点评

你说的有一定道理,两者只有在6度时有一些区别,考试的话就看按哪个规范作答了  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:05