第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2336|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规8.1.3

[复制链接]

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
1楼
发表于 2016-2-28 20:07 | 显示全部楼层
sj2005tb 发表于 2016-1-5 15:45
此条和抗规6.1.3相似,高规8.1.3规定当Mf/M0>50%时,剪力墙抗震等级按框架-剪力墙结构取用,而抗规6.1.3规 ...

1、你说的对的,从字面上,确实有些不符。
不过,细看抗震等级表格,框剪的剪力墙抗震等级  与  框架结构   的抗震等级基本一致。也即,不同的表述基本不会造成所确定的剪力墙的抗震等级有较大出入。

2、参阅老朱的抗规书P212.
书中说,宜按框架-抗震墙结构的抗震墙确定。等···

点评

你说的有一定道理,两者只有在6度时有一些区别,考试的话就看按哪个规范作答了  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-6-12 09:30 , Processed in 0.019482 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表