第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 天空
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载8.1.1

[复制链接]

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

10#
发表于 2016-1-8 08:37 | 只看该作者
新规范中是有设计年限为100年的基本风压的!附录是有的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
9#
发表于 2016-1-8 08:34 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-1-8 08:26
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1 ...

基本风压就是按50年确定的,跟设计年限无关吧,高于60米要乘以1.1的放大系数,这是我的理解,不知道对不对

点评

荷规8.1.2条文说明里明确说了,敏感结构的围护结构,基本风压还是按50年来取;对于设计年限为100年时,我觉得是在荷载组合时,风荷载的参与项取100年的基本风压。不知道对不对,请大家赐教  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

188

帖子

454

积分

小学生

积分
454
8#
发表于 2016-1-8 08:33 | 只看该作者
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1.1的放大系数,谢谢大家的解答!

对这个问题,我的理解是:由《高规》4.2.2条及条文说明,此时取100的基本风压,而且还要乘以1.1的放大系数。各位怎么看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

142

主题

460

帖子

500万

积分

管理员

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5002440
7#
 楼主| 发表于 2016-1-8 08:31 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-1-8 08:26
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1 ...


规范说的是100年的风压,如果没有100年的,可以用50年的放大1.1倍。记得是这样的,没看规范盲答的,但是应该没记错。

点评

基本风压取100年,同时乘以1.1系数  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:03
(高规)5.6.1和4.2.2的条文说明中,设计年限100年且高度大于60米的高层建筑,采用100年风压值且需要乘1.1的放大系数。  发表于 2016-2-3 08:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

6#
发表于 2016-1-8 08:26 | 只看该作者
还有一个疑问是,如果是设计年限为100年且高度大于60m时,此时基本风压取用50年还是100年,并且要不要乘以1.1的放大系数,谢谢大家的解答!

点评

基本风压就是按50年确定的,跟设计年限无关吧,高于60米要乘以1.1的放大系数,这是我的理解,不知道对不对  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:34
规范说的是100年,如果没有100年,可以用50年的放大1.1倍。记得是这样的,没看规范盲答的  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

4

积分

学前班

Rank: 2

积分
4
QQ
5#
发表于 2016-1-7 17:02 | 只看该作者
msyl5617 发表于 2016-1-7 16:44
兰定军的题在算使建筑高度大于60米设计使用年限100年的维护结构的承载力时也乘以1.1的系数,与张清芳的解答 ...

维护结构的承载力时均按50年,不乘1.1
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

51

积分

学前班

Rank: 2

积分
51
4楼
发表于 2016-1-7 16:44 | 只看该作者
兰定军的题在算使建筑高度大于60米设计使用年限100年的维护结构的承载力时也乘以1.1的系数,与张清芳的解答不一样,以哪个为准?

点评

是的 我也看到了 高规那章  发表于 2016-1-25 09:53
维护结构的承载力时均按50年,不乘1.1  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

6

积分

学前班

Rank: 2

积分
6

买过天空书

3楼
发表于 2016-1-7 08:42 | 只看该作者
如果是建筑高度大于60米设计使用年限100年的结构,基本风压还是要再乘以1.1的系数的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

2楼
发表于 2015-12-24 09:41 | 只看该作者
计算主要受力结构的风压对建筑高度大于60m的,基本风压需要乘以1.1的系数,维护结构则不用。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
天空 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对