[混凝土] 混规11.3.9条的理解是否正确

[复制链接]

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
11#
 楼主| 发表于 2016-3-14 10:11 | 只看该作者
river_ 发表于 2016-3-14 10:09
这个要求对加密区应该不起控制作用。实际工程当中按照抗震构造配好箍筋然后拿非加密区验算一下就可以了。 ...

但是朱总说是实际工程中,那如果是考试中,当需要验算加密区配筋率的时候是不是就按照公式中的数值来计算,而不需要乘以2了?

点评

那就麻烦您找找看有没有相关真题且有朱总解答。不然没遇到之前真不好说。答题总不能直接引用”朱书“吧。  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

89

帖子

361

积分

小学生

积分
361
12#
发表于 2016-3-14 10:12 | 只看该作者
感觉不矛盾,梁全长的要求主要就是控制非加密区
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

206

帖子

1177

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1177
13#
发表于 2016-3-14 10:46 | 只看该作者
应该都是要满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
14#
发表于 2016-3-14 11:01 | 只看该作者
上善若水 发表于 2016-3-14 10:11
但是朱总说是实际工程中,那如果是考试中,当需要验算加密区配筋率的时候是不是就按照公式中的数值来计算 ...

那就麻烦您找找看有没有相关真题且有朱总解答。不然没遇到之前真不好说。答题总不能直接引用”朱书“吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

525

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
525
15#
发表于 2016-3-14 21:46 | 只看该作者
我理解就是加密和非加密都要满足这一条