第一证书

标题: 高规9.2.2 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-21 14:07
标题: 高规9.2.2
本帖最后由 苹果 于 2015-12-21 14:14 编辑

[attach]2293[/attach]
作者: 畅风    时间: 2016-3-3 14:56
这条是怎么理解的,下图是朱《高规应用与分析》中的理解,lc范围大于阴影范围,不是整个lc范围内都是阴影,而在2010年真题,第72题解答中,是将整个lc都看成是阴影范围,如何理解是正确的。

作者: 苹果    时间: 2016-3-3 15:05
畅风 发表于 2016-3-3 14:56
这条是怎么理解的,下图是朱《高规应用与分析》中的理解,lc范围大于阴影范围,不是整个lc范围内都是阴影, ...

Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。
作者: 畅风    时间: 2016-3-3 15:16
苹果 发表于 2016-3-3 15:05
Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。

纵筋时有影响啊,比如一级墙,阴影范围内最小配筋率1.2%,lc范围的纵筋差很多。
作者: zl0377    时间: 2016-3-3 15:18
Lc是按h/4计算,阴影区正常取用尺寸同7.2.15
作者: Luischen    时间: 2016-3-3 15:19
苹果 发表于 2016-3-3 15:05
Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。

你滴理解错了,应该是bf+bw=0.25hw
作者: 上善若水    时间: 2016-3-3 15:19
关于这个情况你可以看一下朱总的《抗规应用与分析》这本书里面P341,阴影是全部的
作者: PASS    时间: 2016-3-3 16:30
规范没说清楚,老朱给两种解释,难为大家了。个人感觉老朱在高规的解释更合理,设计就按抗规从严吧
作者: 苹果    时间: 2016-3-3 23:50
本帖最后由 苹果 于 2016-3-3 23:52 编辑
畅风 发表于 2016-3-3 15:16
纵筋时有影响啊,比如一级墙,阴影范围内最小配筋率1.2%,lc范围的纵筋差很多。 ...

lc为约束边缘构件沿墙肢长度,分为阴影区和非阴影区。高规的图是正确的。10年的真题采用老规范,那时候要求lc范围内全部采用箍筋,新高规规定主要采用箍筋,具体原因参见条纹说明。抗规画的是约束边缘构件的范围,高规是lc中阴影区的范围,没有矛盾
作者: 畅风    时间: 2016-3-4 08:13
本帖最后由 畅风 于 2016-3-4 08:20 编辑
上善若水 发表于 2016-3-3 15:19
关于这个情况你可以看一下朱总的《抗规应用与分析》这本书里面P341,阴影是全部的 ...

看到了,为啥和他高规书里的不一样。
作者: 上善若水    时间: 2016-3-4 08:52
畅风 发表于 2016-3-4 08:13
看到了,为啥和他高规书里的不一样。

我觉得不用去纠结哪个图错了,这两本规范对于核心筒角部边缘构件的要求表达其实是一致的。这就可以了
作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 10:55
框架核心筒结构的除底部加强部位及以上一层的部位的分布筋配筋率还是按照7.2.17条的要求吗?
作者: adidasljh    时间: 2016-3-4 22:09
规范没有明确说明Lc内全部为阴影区,那就只是LC变了,其余的还是按照一般剪力墙的要求走。
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-5 12:16
相关条文《混规》11.7.17,《抗规》6.7.2
作者: 张学友    时间: 2016-4-23 09:56
9.2.2条是不是说明不管轴压比再小,也应在底部加强部位设置约束边缘构件?而不是构造边缘构件?
作者: ssg    时间: 2017-4-1 15:57
核心筒墙体边缘构件全为约束边缘构件,没有构造边缘构件。对吧?
作者: seany198    时间: 2018-7-22 08:22
好像是因为新老的规范的原因,但朱总的书,两本不一样就不好理解了!

作者: seany198    时间: 2018-7-22 08:40
找到原因了,《抗规》6.7.2条规定"约束构件范围内宜全部采用箍筋“,而《高规》2002版也有这句话,但《高规》2010版取消了这句话,所以是两本规范规定不一致问题,朱总的书没有错,但考试就看用哪本规范了