第一证书

标题: 高规10.2.4 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-21 17:08
标题: 高规10.2.4
[attach]2323[/attach]

作者: jane    时间: 2016-1-22 16:26
转换结构应按配筋规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用,我的理解是算框支构件时要考虑地震作用
作者: wdx    时间: 2016-1-22 16:53
规范好像没说单独算转换构件,应该按4.3.2整体考虑竖向地震作用吧 ,4.3.2和转换结构有关系的是:转换结构跨度大于八米算大跨度且7.5 ,8度时考虑竖向地震
作者: wchsyq    时间: 2016-1-22 19:22
跨度大于8m的转换结构在7度(0.15g)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用
作者: 路人甲    时间: 2016-1-22 22:03
wdx 发表于 2016-1-22 16:53
规范好像没说单独算转换构件,应该按4.3.2整体考虑竖向地震作用吧 ,4.3.2和转换结构有关系的是:转换结构 ...

就是转换构件调整啊
作者: 图图    时间: 2016-1-29 11:30
是的,转换结构构件的调整,还要特别注意转换结构构件的概念!高规2.1.11。。。。。这里规范给的是不包括转换柱的。注意区别于我们平时做工程时的想当然的概念。
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-4-22 09:00
图图 发表于 2016-1-29 11:30
是的,转换结构构件的调整,还要特别注意转换结构构件的概念!高规2.1.11。。。。。这里规范给的是不包括转 ...

没说转换柱不是吧,2.1.11条写的转换板转换梁等,
作者: 叶子是谁    时间: 2016-4-30 21:40
高规4.3.15也提到考虑竖向地震作用标准值,不宜小于结构或构件承受的重力荷载代表值与表4.3.15所规定的竖向地震作用系数的乘积。
作者: camphor    时间: 2016-7-1 11:08
一级:弯矩放大1.6,剪力放大1.6,;不存在先弯矩调整后剪力调整?




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2