第一证书

标题: 2009年一级真题下午第6题 [打印本页]

作者: 活边    时间: 2015-12-22 17:28
标题: 2009年一级真题下午第6题
本帖最后由 活边 于 2015-12-22 17:28 编辑

2009年一级真题下午第6题

作者: 活边    时间: 2015-12-22 17:30
解答:


作者: 活边    时间: 2015-12-22 17:30
占位补充
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-30 14:59
张庆芳老师给出的答案中,dL为4m,该如何理解?
作者: Luischen    时间: 2016-1-30 21:05
用了旧公规范作答 答案应该是Ncr=9.63 虽然不影响选择但是影响阅读,请楼主做说明或者更正一下
作者: Luischen    时间: 2016-1-30 21:06
miss_moonshow 发表于 2016-1-30 14:59
张庆芳老师给出的答案中,dL为4m,该如何理解?

1米填土+3米粘土=4
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-31 09:44
Luischen 发表于 2016-1-30 21:06
1米填土+3米粘土=4

那ds为5m?谢谢!
作者: Luischen    时间: 2016-1-31 19:59
miss_moonshow 发表于 2016-1-31 09:44
那ds为5m?谢谢!

对。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-1 08:59
Luischen 发表于 2016-1-31 19:59
对。

那用抗规和桩规解答时,就会出现不同之处了吧!
作者: Luischen    时间: 2016-2-1 11:20
miss_moonshow 发表于 2016-2-1 08:59
那用抗规和桩规解答时,就会出现不同之处了吧!

简单来说按那条规条执行就按那本规范滴取值。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-1 14:09
Luischen 发表于 2016-2-1 11:20
简单来说按那条规条执行就按那本规范滴取值。

谢谢!
作者: liumingqing    时间: 2016-2-29 16:43
抗规和桩规一个是ds,一个是dl
作者: liumingqing    时间: 2016-2-29 16:43
抗规和桩规一个是ds,一个是dl
作者: zr199002    时间: 2016-3-4 14:45
ds和dw都是以±0.000算起的,抗规4.4.3与桩规5.3.12,个人认为桩规更为合理!
作者: zl0377    时间: 2016-3-4 15:00
ds所代表土层跨越10米分界时,应分开分别计算。
作者: bg2016    时间: 2016-6-5 12:31
Ncr不取整数吗?液化判别标准锤击数临界值可以到小数的,锤击数应该是整数啊,求解答
作者: etoxp    时间: 2016-8-18 21:47
同问,Ncr取整数???




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2