第一证书

标题: 2014年二级真题下午第30题 [打印本页]

作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 18:16
标题: 2014年二级真题下午第30题
30

作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 18:17
30
作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-22 18:17
3楼占位
作者: cabbage    时间: 2015-12-23 15:05
本帖最后由 cabbage 于 2015-12-23 15:07 编辑

《高规》5.4.1条,hi为第i层层高,本题为首层的层高(不是第j层层高);Di≥20×(14920/4.5+8×14320/4.5+11640/4.5)=627200 kN/m。
作者: tvrtvr170    时间: 2015-12-28 16:31
cabbage 发表于 2015-12-23 15:05
《高规》5.4.1条,hi为第i层层高,本题为首层的层高(不是第j层层高);Di≥20×(14920/4.5+8×14320/4.5+ ...

确实是答案错的,但是没找到勘误!
作者: 马不停蹄    时间: 2015-12-30 16:13
tvrtvr170 发表于 2015-12-28 16:31
确实是答案错的,但是没找到勘误!

[attach]8069[/attach]老朱在微博勘误了,答案应该是A

作者: wiseowl    时间: 2016-1-30 09:33
老朱的意思是说这条规范有问题,虽然没出勘误,答题的时候按照不合理的规范答题
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-30 09:38
这题的hi中的i应该是跟楼层对应的吧?
作者: Luischen    时间: 2016-1-30 11:09
miss_moonshow 发表于 2016-1-30 09:38
这题的hi中的i应该是跟楼层对应的吧?

主要是看下标,i是对应求滴那一层。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-30 11:10
Luischen 发表于 2016-1-30 11:09
主要是看下标,i是对应求滴那一层。

我也是这么理解的,多谢你的解释!
作者: wwjsdu    时间: 2016-6-23 11:50
6楼解答了我心中疑惑
作者: xuanrong010    时间: 2016-6-23 14:36
wwjsdu 发表于 2016-6-23 11:50
6楼解答了我心中疑惑

6楼写的啥 怎么看不到了
作者: xuanrong010    时间: 2016-6-23 14:40
wiseowl 发表于 2016-1-30 09:33
老朱的意思是说这条规范有问题,虽然没出勘误,答题的时候按照不合理的规范答题 ...

你意思是合理的做法 应该是Gi/hi了? 按楼层对应起来?
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-6-28 16:05
cabbage 发表于 2015-12-23 15:05
《高规》5.4.1条,hi为第i层层高,本题为首层的层高(不是第j层层高);Di≥20×(14920/4.5+8×14320/4.5+ ...

如果题目改为求第二层的刚度,那是不是把你这个计算过程中的4.5替换为3.3就可以,是这个意思吗?

作者: sj2005tb    时间: 2016-7-19 15:21
马不停蹄 发表于 2015-12-30 16:13
老朱在微博勘误了,答案应该是A

请问求重力荷载设计值时,活载取楼面荷载,第10层为什么考虑600?第10层不应该属于屋面荷载吗?
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-7-20 23:05
sj2005tb 发表于 2016-7-19 15:21
请问求重力荷载设计值时,活载取楼面荷载,第10层为什么考虑600?第10层不应该属于屋面荷载吗? ...

算重力荷载代表值的时候不计入屋面活荷载,这个就是基本组合的设计值
作者: sj2005tb    时间: 2016-7-21 09:41
低调的大笨猪 发表于 2016-7-20 23:05
算重力荷载代表值的时候不计入屋面活荷载,这个就是基本组合的设计值

基本组合设计值,规范里明确说明了活载取楼面活载,这不就是也不包括屋面活载吗?那么这题为何要考虑600
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-7-21 14:05
sj2005tb 发表于 2016-7-21 09:41
基本组合设计值,规范里明确说明了活载取楼面活载,这不就是也不包括屋面活载吗?那么这题为何要考虑600 ...

不好意思说错了,这里应该是理解成第十楼层的重力荷载设计值,不是按屋面来解释吧

作者: sj2005tb    时间: 2016-7-21 14:16
低调的大笨猪 发表于 2016-7-21 14:05
不好意思说错了,这里应该是理解成第十楼层的重力荷载设计值,不是按屋面来解释吧
...

之前很多用底部剪力法求剪力时,最顶层都是按屋面层单独列出,和这个有何区别?
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-7-21 14:59
sj2005tb 发表于 2016-7-21 14:16
之前很多用底部剪力法求剪力时,最顶层都是按屋面层单独列出,和这个有何区别? ...

底部剪力法的Gi是集中于质点i的重力荷载代表值,不是重力荷载设计值
作者: 潜龙勿用    时间: 2017-7-6 11:02
这题把我弄梦了
作者: notepen    时间: 2017-8-16 15:30
cabbage 发表于 2015-12-23 15:05
《高规》5.4.1条,hi为第i层层高,本题为首层的层高(不是第j层层高);Di≥20×(14920/4.5+8×14320/4.5+ ...

正解,i=1确定后,hi也就确定,只是j在变化
作者: 建大结构人    时间: 2017-8-21 23:42
张庆芳的对 A  627220
作者: 云长写爱008    时间: 2017-8-22 08:41
sj2005tb 发表于 2016-7-19 15:21
请问求重力荷载设计值时,活载取楼面荷载,第10层为什么考虑600?第10层不应该属于屋面荷载吗? ...

那是代表值
作者: prince2015    时间: 2017-8-25 15:03
马不停蹄 发表于 2015-12-30 16:13
老朱在微博勘误了,答案应该是A

《2017年二级试题解答及分析(2011~2016)》中:进行了勘误,应选A。
作者: sophiajie    时间: 2019-7-1 15:47
Di≥20×[1.2x(11500+8X11000+9000)+1.4X0.7X(9X800+600)]=612640 kN/m
活荷载是组合值,我觉得勘误的答案没有乘以组合值系数




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2