第一证书

标题: 2013年一级真题下午第14题 [打印本页]

作者: zhaodongli    时间: 2015-12-22 23:17
标题: 2013年一级真题下午第14题
2013年一级真题下午第14题

作者: zhaodongli    时间: 2015-12-22 23:18
2013年一级真题下午第14
作者: fzshenhao    时间: 2016-6-16 16:20
对于这个题目,最后用的是嵌岩桩的公式解答,不知道大家有没有这样的困惑,整个题干已知的是泥浆护壁旋挖成孔灌注桩,而且桩径达到800mm。我当时很本能的反应是规范5.3.6条的经验系数法。没仔细的看到嵌固桩这条,导致方向行的错误。不知道大家在考试那样高度紧张的环境下如何准确审题?
作者: 马不停蹄    时间: 2016-6-16 16:21
只有嵌岩桩的地勘数据给的是frk!!!
作者: wwjsdu    时间: 2016-7-5 16:29
4抗规4.4.3条2款1)的抗震承载力也要考虑25%的提高吗?这个在做题的时候倒是想到了,但是不确定到底提不提高。
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-19 16:55
这里的ds标准贯入点深度是指的到哪里的深度?
作者: xslei2008    时间: 2016-8-28 22:59
冷月秋之夜 发表于 2016-7-19 16:55
这里的ds标准贯入点深度是指的到哪里的深度?

地面到液化土层顶的深度
作者: hehaiwei1    时间: 2017-3-4 22:55
fzshenhao 发表于 2016-6-16 16:20
对于这个题目,最后用的是嵌岩桩的公式解答,不知道大家有没有这样的困惑,整个题干已知的是泥浆护壁旋挖成 ...

看到岩石就先想嵌岩桩
作者: hehaiwei1    时间: 2017-3-4 22:56
wwjsdu 发表于 2016-7-5 16:29
4抗规4.4.3条2款1)的抗震承载力也要考虑25%的提高吗?这个在做题的时候倒是想到了,但是不确定到底提不提 ...

不乘不就是飞抗震了吗

作者: maorongfang    时间: 2017-5-31 16:06
冷月秋之夜 发表于 2016-7-19 16:55
这里的ds标准贯入点深度是指的到哪里的深度?

这个桩规和抗规貌似不一样,抗规貌似是算至标准贯入点的位置
作者: yuhuilin6387    时间: 2017-8-22 09:27
xslei2008 发表于 2016-8-28 22:59
地面到液化土层顶的深度

具体规范条文呢
作者: 第一证书    时间: 2017-8-22 09:32
maorongfang 发表于 2017-5-31 16:06
这个桩规和抗规貌似不一样,抗规貌似是算至标准贯入点的位置

所有的都是算到试验点的深度吧
作者: Mrong    时间: 2017-8-30 11:44
第一证书 发表于 2017-8-22 09:32
所有的都是算到试验点的深度吧

桩规是写的是自地面算起的液化土层深度,这个应该也是天空大哥说的到试验点的深度,当计算的时候土层跨越了10米这个界限应该分两层计算,少于10米取折减系数1/3,大于10米取2/3。这个点三清的童老师也说过的。
作者: panzhepanzhe    时间: 2017-12-7 15:20
冷月秋之夜 发表于 2016-7-19 16:55
这里的ds标准贯入点深度是指的到哪里的深度?

应该是上一题中A点至地面的深度
作者: panzhepanzhe    时间: 2017-12-7 15:27
其实本题应该注意桩侧阻力不计算嵌岩段,详见规范说明
作者: ars9    时间: 2018-9-19 16:10
wwjsdu 发表于 2016-7-5 16:29
4抗规4.4.3条2款1)的抗震承载力也要考虑25%的提高吗?这个在做题的时候倒是想到了,但是不确定到底提不提 ...

4.4.2