第一证书

标题: 2012年一级真题下午第22题 [打印本页]

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:24
标题: 2012年一级真题下午第22题
2012年一级真题下午第22题

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:26
2012年一级真题下午第22题
作者: tyygy000    时间: 2016-5-12 09:15
问一下,3.5.8条是只针对于竖向构件的放大吗?
作者: 谁与争锋    时间: 2016-6-27 23:50
整体结构而言
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-7-1 10:53
这一题要注意,先考虑地震增大系数在参与组合
作者: 匿名    时间: 2016-7-5 17:31
高规10.2.4条最后规定,转换结构构件应按4.3.2条规定考虑竖向地震作用,本题转换梁跨度为8.4m,是大跨度,为什么不考虑竖向地震作用???
作者: 张学友    时间: 2016-7-29 15:39
游客 171.37.46.x 发表于 2016-7-5 17:31
高规10.2.4条最后规定,转换结构构件应按4.3.2条规定考虑竖向地震作用,本题转换梁跨度为8.4m,是大跨度, ...

同样的疑问,希望解惑
作者: taylortyler    时间: 2016-8-10 16:23
游客 171.37.46.x 发表于 2016-7-5 17:31
高规10.2.4条最后规定,转换结构构件应按4.3.2条规定考虑竖向地震作用,本题转换梁跨度为8.4m,是大跨度, ...

7度0.15g及以上,大跨转换构件考虑竖向地震作用。
本题7度0.10g,不考虑竖向地震作用
作者: xslei2008    时间: 2016-8-23 09:20
同样是求梁端截面设计,为什么2012年的计算结果不乘γre,2014年下午22题就乘了呢
2014年22题http://www.dyzs.com/thread-946-1-3.html
作者: guoguo19840124    时间: 2017-4-7 16:17
xslei2008 发表于 2016-8-23 09:20
同样是求梁端截面设计,为什么2012年的计算结果不乘γre,2014年下午22题就乘了呢
2014年22题http://www.dy ...

这里是求效应。γre是抗力调整系数。2014年下午22题要乘是因为要和非抗震设计包络设计,比较哪个其控制作用。
作者: xslei2008    时间: 2017-4-11 13:26
guoguo19840124 发表于 2017-4-7 16:17
这里是求效应。γre是抗力调整系数。2014年下午22题要乘是因为要和非抗震设计包络设计,比较哪个其控制作 ...

明白了,这题求的是效应设计值,2014年22题求得是抗力设计值,即构件承载力
作者: 春华秋实    时间: 2017-8-5 08:45
既然截面设计,地震标准值进行了调整,为啥风荷载不进行1.1倍标准值调整?有高人指教一下。
作者: lincoln    时间: 2017-12-19 09:33
弱弱的问一句风荷载的系数取了0.2,题目中也没有说风荷载起控制作用啊,难道是凭经验确定的吗?
作者: lincoln    时间: 2017-12-19 09:36
lincoln 发表于 2017-12-19 09:33
弱弱的问一句风荷载的系数取了0.2,题目中也没有说风荷载起控制作用啊,难道是凭经验确定的吗? ...

是按照高规来的啊,高规直接取了0.2
作者: 一座山    时间: 2018-3-26 21:38
本题中,结构高度>60米,属于高规4.2.2中对风荷载比较敏感的建筑,为何风荷载标准值组合时没考虑1.1的增大系数?
作者: mxd2004    时间: 2018-4-22 22:01
一座山 发表于 2018-3-26 21:38
本题中,结构高度>60米,属于高规4.2.2中对风荷载比较敏感的建筑,为何风荷载标准值组合时没考虑1.1的增大 ...

考虑1.1是在计算风荷载标准值过程中对基本风压考虑的,本题已给出最终值。