第一证书

标题: 2012年一级真题下午第25题 [打印本页]

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:29
标题: 2012年一级真题下午第25题
2012年一级真题下午第25题

作者: 依然失眠狼    时间: 2015-12-23 09:29
2012年一级真题下午第25题
作者: 匿名    时间: 2016-7-4 20:26
这个题要是按照现在的算法,答案应该选C了吧,以前保护层是算到纵筋外
作者: 逍遥游    时间: 2016-7-14 12:41
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-30+5)×4+(250-2×30+5)×4]/{[(250-2×30-2×10)×(250+300-30-10-5)×2-(250-2×30-2×10)×(250-2×30-2×10)×s}≥0.01237

解得s≤127.897mm

故选C

作者: kerpan    时间: 2016-8-19 20:09
题目中明确了那个是纵筋保护层厚度,所以不存在新老规范的问题
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-23 23:12
逍遥游 发表于 2016-7-14 12:41
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-30+ ...

如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-30-5)×4+(250-2×30-10)×4]/{[(250-2×30-2×10)×(250+300-30-10-5)×2-(250-2×30-2×10)×(250-2×30-2×10)×s}≥0.01237

解得s≤123.543mm

故选C
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-23 23:52
解题分析1让人无法理解!
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-24 08:36
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:12
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-3 ...


方程中“×s”应为“]×s”!
作者: hehaiwei1    时间: 2017-3-25 21:16
kerpan 发表于 2016-8-19 20:09
题目中明确了那个是纵筋保护层厚度,所以不存在新老规范的问题

你说的对?
作者: hehaiwei1    时间: 2017-3-25 21:33
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:12
如果将保护层的已知条件改为箍筋的保护层厚度为30mm,其他条件不变,则计算过程如下:
78.5×[(250+300-3 ...

就服你
作者: hehaiwei1    时间: 2017-3-25 21:37
逍遥游 发表于 2017-3-23 23:52
解题分析1让人无法理解!

牵强的理由:四层及以下为加强部位,再加一层也就五层,题解的观点就是胡编滥造。
作者: lily    时间: 2017-8-3 14:13
hehaiwei1 发表于 2017-3-25 21:37
牵强的理由:四层及以下为加强部位,再加一层也就五层,题解的观点就是胡编滥造。 ...

解释感觉不到位,但根据规范9.2.2核心筒底部加强部位的以上所有角部墙体需要设置约束边缘构件。
作者: zhoubo    时间: 2017-12-5 10:40
9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:
3 底部加强部位以上角部墙体宜按本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件。
作者: 掏粪罗汉    时间: 2018-1-22 17:12
学习了谢谢
作者: tao_chou    时间: 2018-6-27 18:51
没有计算Lc的过程吧
作者: hayjay    时间: 2018-9-4 21:59
这解释难以服众,4+1为约束边缘构件,为什么第6层了还需要约束边缘构件?另外,这个计算底部加强区有什么意义,按照9.2.2(3),它本来就应该设置约束边缘构件吧?Lc、暗柱长度为什么不列出计算过程?
作者: seany198    时间: 2019-6-26 14:46
7.2.15条讲在底部加强部位上一层可设约束边缘构件,1-4层为加强部位,所以1-5层设约束边缘构件,为什么6层也设?
另外,9.2.2条的以上指的范围有多少?是相邻上一层,还是以上所有层?如果仅指上一层,那和7.2.15条规定一致,不需要再有这一条重复,如果是以上好多层,那到底多少层合适?
作者: 1074292951    时间: 2019-7-31 21:45
混规、抗规、高规来回转换
作者: 黎131    时间: 2020-3-8 10:57
hayjay 发表于 2018-9-4 21:59
这解释难以服众,4+1为约束边缘构件,为什么第6层了还需要约束边缘构件?另外,这个计算底部加强区有什么意 ...

同问啊,没有lc等的具体尺寸怎么算出来的




欢迎光临 第一证书 (http://www.dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2