第一证书

标题: 2011年一级真题上午第3题 [打印本页]

作者: lijiawen1030    时间: 2015-12-23 10:26
标题: 2011年一级真题上午第3题
2011年一级真题上午第3题

作者: lijiawen1030    时间: 2015-12-23 10:26
答案

作者: yuxiang-1124    时间: 2016-2-22 22:45
关于本题,有个小疑问,抗规5.2.3条,两个边榀构件的增大系数,短边按1.15,长边按1.05。
本题是正方形,那么按照答案的意思,是不是理解为正方形的边榀构件增大系数取为1.15?
作者: Luischen    时间: 2016-2-23 08:58
楼主这个是张庆芳2013年版滴题解,在她2014年及之后滴题解此题已经做出修改与《住建部》和《朱炳寅》滴解答一直并作出了解析,现在把《朱炳寅》滴解答贴上来。[attach]9291[/attach][attach]9292[/attach]
作者: Luischen    时间: 2016-2-23 08:59
yuxiang-1124 发表于 2016-2-22 22:45
关于本题,有个小疑问,抗规5.2.3条,两个边榀构件的增大系数,短边按1.15,长边按1.05。
本题是正方形,那 ...

取最不利,所以按1.15取值
作者: Luischen    时间: 2016-2-23 09:07
或者可以参考兰定筠滴《实战训练》[attach]9293[/attach][attach]9294[/attach]
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-2-23 12:33
谢谢楼上的解答,标准答案还是不要乘这个增大系数了?
作者: poi951    时间: 2016-2-25 16:13
还是听老朱的吧
作者: 海陆空三路    时间: 2016-2-26 09:06
我觉得应该乘以增大系数,条文解释说的应乘以抗震规范各章的调整系数
作者: cabbage    时间: 2016-2-26 10:15
理解:抗规5.2.3条为地震作用计算时需要考虑的增大系数;进行抗震措施计算时不需要考虑!区分地震作用和抗震措施。
作者: lzy83504874    时间: 2016-2-26 11:10
建筑应该进行地震作用验算,应该按抗规来,乘以放大系数吧
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-3-4 15:44
最终的验算应该是在地震作用的基础上,考虑抗震措施计算后得到的地震力进行验算,所以我觉得楼上说的是不是有点不妥。这应该输入抗震措施的计算。
作者: 匿名    时间: 2016-8-29 14:16
1.2*N1+1.4N2=11680>10730,是否应该按这个工况计算?
作者: hehaiwei1    时间: 2017-4-11 21:41
游客 223.73.197.x 发表于 2016-8-29 14:16
1.2*N1+1.4N2=11680>10730,是否应该按这个工况计算?

轴压比对抗震
作者: shenli1989    时间: 2018-9-3 16:53
我觉得不该乘以增大系数,因为题目中并没有交代是按照不进行扭转偶联的振型分解反应谱法进行计算。
作者: xiaohua211    时间: 2018-9-3 23:42
计算水平地震作用那部分时,不要×边榀增大系数,题目并没有给出 规则结构 不进行扭转耦联计算等关键词。莫多想了。
作者: MoCuishle    时间: 2019-9-9 17:00
我觉得不应该乘以增大系数,因为乘以增大系数是有前提条件的,题目中并没有给出相应的条件